故事作者:louis_mc

最近创作

看看TA的故事

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】我遇到的ET200AL掉线问题

已锁定

louis_mc

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-02

普通 普通 如何晋级?

【西门子技术π-PLC通信原理探秘】我遇到的ET200AL掉线问题

2802

2

2020-05-30 11:17:12

1.应用的基本信息 

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)

     例如:我的项目中主要应用西门子几台PLC,什么版本的CPU,是否使用CP模板,与之通信的通信对象是什么,PLC还是WinCC等等,也可以描述网络规模,产品列表等,发生了什么样的故障或者出现设么样的问题,比如,发生了通信偶然中断,或者通信中断不能再进行连接,需要重新启动PLC才可以等等。 

    当时的项目配置是:西门子CPU 317-2 PN/DP Firmware V3.2,和一些费斯托汽缸,S120伺服控制模块,康耐视相机

    远程IO为ET200AL(6ES7 157-1AB00-0AB0,V1.0)

    ET200AL主站下面再挂一些输入输出模块具体如下:

           

                                          

      这种配置用了一条生产线的5个站,每个站的规模有大有小,但是就是一个站频繁发生问题(配置如上图),另一个站偶尔发生问题。具体问题为:某个从站掉线(不固定),绿灯闪烁,主站报红灯。一般通过将从站的通讯线重新松开再拧紧又能通讯上。这个方法不行就断电几分钟之后能恢复。

 2.故障的检测和解决 

2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

      例如,根据发生的故障或者问题的现象,分析可能由于某些原因导致,例如编程,操作,网络负荷等等

怀疑是通讯干扰问题。 

2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

     例如,可能由于编程所导致的通信中断,那么解决步骤是在线查看功能块出现的故障代码,查看手册,修改程序等等。

    我们开始的时候由于货期的原因,使用的第三方的通讯电缆。然后就全部更换为西门子电缆。但是掉线问题并没有改善。

    将掉线的模块和通讯电缆全部更换,还是会出现问题。

    然后又想出办法,将所有从站的通讯电缆从电缆槽中拉出,和电机线离开半米距离。问题还是没有改善。

    祭出大招:将所有通讯电缆套上金属网,问题还是没有解决。

    后来只能将这个站的远程IO更改为其他类型的。

 3.实践联系理论

     根据原因分析结果,是否可以用到所学习的相关的通信的概念和理论,例如时间片或CCP,有哪些,如何关联在一起,展示原理依据和分析过程

 4.经验总结 

4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

     这个问题困扰了我们好久,当时也并没有太多理论基础,只能怀疑是干扰问题,而出现问题最频繁的站组的网不大,通讯电缆的长度也都小于5米。无奈。 

4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)

      无