【专家大讲堂】20200603驱动系统的供电电源(第二讲)——直播答疑
直播时间:2020年6月3日( 周三)19:30-20:30
主讲专家:西门子全球驱动技术高级核心专家 徐清书
直播课主要内容:
供电系统中性点接地方式特点
供电系统中性点接地方式的综合比较
驱动系统对供电电源的要求
12脉动并联驱动系统对电源的特殊要求
课程回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2710.html
直播答疑汇总:
Q1:电源的相对短路阻抗是怎么定义的?
A1:关于这个短路阻抗,举个例子吧。比如说有个变压器,变压器的短路阻抗是针对于变压器的容量来定义的。变压器供电供给变频器,变压器的容量和这个变频器容量是不相等的,一般变压器的容量都比变频器大一些,也就是变压器的短路阻抗是按照变压器的额定电流来计算的,需要对应变频器的额定电流做相对转换, 转换后相对于变频器容量的短路阻抗既是相对短路阻抗。
Q2:IT系统中绝缘监控对地电容大小怎么确定?
A2:如果配置是数字绝缘监控器,那么绝缘监控器一般会自动测定对地电容。如果你是想自己做测定,可以用电容测试仪测试。如果是你自己设计的系统,知道每一个设备对地的绝缘电阻、绝缘电容情况,可以通过计算获得。
Q3:电源的相对短路容量的定义是什么?
A3:应该是电源的相对短路容量比,以变压器来举例说明,假设变压器上级电网容量足够大,根据变压器的额定容量和短路阻抗就能计算出这个变压器供电的短路容量。所谓的相对就是指变压器的短路容量与变压器直接供电的变频器容量之比。
Q4:什么系统都可以加装接地消弧线圈和限流电阻吗?
A4:对于加装接地消弧线圈和限流电阻的工厂的供电系统。设计时需要知道整个供电系统线路的分布电容和绝缘电阻的情况,需要有效的匹配以近似消除系统容性接地漏的电流。如果系统分布电容的变化较大就失去了此种接地方式的意义。
Q5:整流变压器带着4个整流单元,每个整流单元前还需要加电抗器吗?
A5:需要加,因为三绕组变压器带4个整流单元并联时,付边每个绕组都是带2个整流单元并联,并联都需要加装进线电抗器。
Q6:如果强电网都要加装电抗器,是不是意味着小变频器接入工厂电网都需要加装进线电抗器?
A6:这还依赖于变频器的类型,比如说西门子有的变频器内部已有电抗器了,就不需要加装了。如果是没有的,强电网都需要加装。不光是强电网,有些电网并不是强电网,你这一条电源线上接入多个变频器,那么就都要加装相应的进线电抗器。
Q7:不同功率的BLM可以并联使用吗?
A7:标准的并联必须是完全相同的装置,如不同功率的BLM并联必须是采用独立的CU,而且需要保证不同功率之间功率的分配,取决于系统均衡设计。
Q8:对于BLM并联应用,各BLM间均流怎么控制?
A8:BLM就是一个整流器,无均流控制。在硬件的回路设计上,通过设计回路的阻抗匹配来保证他们之间的均流。
Q9:IT系统里变频器供电回路,没有熔断器仅采用断路器做电源开关是否可以?
A9:只要选择的断路器的长和短延时保护以及短路瞬断动作时间在要求的范围内,可以不用熔断器。当然也可以采用熔断器和接触器配合的方式。
Q10:变频器回路采用熔断器的实际效果如何,使用熔断器做进线保护吗?
A10:对于变频系统来讲,整流器进线保护有两种方式,一种是采用断路器的方式,再一种是采用接触器和熔断器配合的方式,都是可以的。只要是按照线路的短路阻抗、短路容量,合理地选择设置保护,两种方式都可以。
Q11:blm并联均流,cu不能控制,只能靠硬件电路本身调节,是这意思吧?
A11:是这个意思。就是靠硬件回路的参数设计来实现电流均衡。
Q12:对于一台电机讲,在TN系统下运行是不是比在IT下运行,可能的轴电流更小?
A12:电机的轴电流与具体在哪个系统下运行没有直接的关系,这要看你整个系统是如何设计、安装、布置的,只要按照标准设计,符合EMC准则,轴电流都非常的小。当然在较大的功率系统里面,防止轴电流的措施都应该采取。
Q13:SLM的P3463最小可以调整到多少?
A13:P3463用于设置进线电源相间相角变化限定值,以便及时报警指示电源的不稳定性,太小会频繁报警或故障造成系统不能正常运行,太大会导致不能及时发出保护,如设置不当会导致不能很好地为装置提供保护。
欢迎大家继续盖楼,探讨本话题。