logo imagelogo image
  •   签到有奖      订阅    
  • 登录
  • 注册
  • 公告
  • 首页
  • 全球技术资源
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • MySupport
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
  • 下载中心
      售前文档
    • 首页
    • 样本
    • 宣传册
    售后文档
    • 常问问题、手册、操作指南、证书、软件、应用实例等
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • 搜索文档
    • 订阅文档
    • 我的产品
  • 视频学习中心
    • 首页
    • 全部视频
    • 技术讲座
    • 产品操作
    • 推荐视频
    • 热门视频
    • 最新视频
      热门视频系列
    • S7-200 跟我学/跟我做
    • WinCC flexible跟我学/跟我做
    • 我的产品
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 大家的故事
    • 精华帖
    • 分享帖
    • 高赞帖
    • 热门帖
    • 发新帖
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 待解决问题
    • 精华常见问题
    热门版区
    • SIMATIC S7-300/400
    • SIMATIC S7-1200
    • 常规性能变频器 SINAMICS G
    • 搜索已有问答
    • 发布新问题(最快两分钟有答案)
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 产品入门
    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 运动控制标准产品(V系列变频器)入门
    • S7-1500T产品入门
    • 网站新手必读
  • 售后服务
      售后服务概述
    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    自助服务
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
      帮助信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
  • 培训与认证
    混合课堂-取证训练营
    • 热门课程
    • 证书查询
    • 远程实验室
    • 实战课程
    教室培训
    • 热门课程
    • 国际认证
    • 课程表
    • 课程中心
    • 领取试听课程
    • 分销商查询
    • 公告
  • 会员
西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心
  • 全球技术资源
  • 视频学习中心
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
西门子工程师专栏 / 专家大讲堂课后探讨
【专家大讲堂】20200617PROFINET 应用精要解析-PROFINET 网关知多少——直播答疑
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500(T) 
    SIMATIC S7-1200 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    SIMATIC Net
    Profinet技术开发专区
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    SIMATIC PCS 7
    IPC/PG
    LOGO!
    SIMATIC IOT2000
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
网友专栏
    大家的故事 
    万泉河讲故事
    菲戈的学习笔记
    Zane侠说事儿
西门子工程师专栏
    赵工的通信世界
    崔工说事儿
    杨工说事儿
    冯工讲故事
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    西家传动
    自动化so酷
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
  • 【专家大讲堂】20200617PROFINET 应用精要解析-PROFINET 网关知多少——直播答疑
  • 作者:羲发布时间:2020-06-15 13:19:31浏览次数:2011次 官方 回复本帖
  • 西门子工业支持中心“专家大讲堂”课后探讨

    专家亲授工业现场“葵花宝典”,通过专家的视野了解工业前沿技术。

    更多专家大讲堂视频请进入视频学习中心查看:

    专家大讲堂热门视频

     【专家大讲堂】20200617PROFINET 应用精要解析-PROFINET 网关知多少——直播答疑


    直播时间:2020年6月17日(周三) 19:30-20:30

    主讲专家:孙雨丰


    直播主要内容:

    面临工业现场网络多样化,您还在为不同网络系统间的数据交换而头疼吗?如果您选择了西门子的S7-1200/1500/ET200SP等系列的控制系统,那么我们有多款PROFINET 网关产品供您选择。

     

    本次课程选取以下几款PROFINET网关产品,针对每款PROFINET 网关产品的应用场合、产品特点、技术性能、使用要求等分别进行详细介绍。

    IE/PB LINK PN IO     

    SIMATIC PN/CAN LINK

    SIMATIC PN/J1939 LINK

    SIMATIC PN/BACnet LINK

    SIMATIC PN/M-Bus LINK

     

    课程回看链接:

    http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2741.html


    直播答疑汇总:

    Q1:PG/PC接口下列列表没有:Intel(R) Ethernet connection 1217-LM?

    A1:建议卸载不兼容的软件。

     

    Q2:Profinet是否可以像Profibus一样串起来。最多可以组态多少个设备?

    A2:profinet 支持总线型拓扑,组态的设备和rt和irt有关系,CPU 手册会有描述,但是总线级联过深,会有一定延迟,因此参数上要注意优化,这方面我们后面的课程会有介绍。


    Q3:有能连接云的网关吗?

    A3:可以在西门子工业支持网站上搜索SIMATIC CloudConnect 712 /716 或 RUGGEDCOM RX1400产品,以及IoT相关产品。

     

    Q4:这些网关能不能接入冗余系统?

    A4:IE/PB LINK HA 可以用于400H 系统 另外PN/PN coupler也可以。


    Q5:ET200SP远程IO能否实现上升延和下降延捕捉,是否会有丢失?

    A5:当然可以捕捉,但是受限于PN的刷新时间和OB的执行时间,如果太快了,有可能捕捉不到。

     

    Q6:如何看重播?

    A6:在西门子工业支持中心网站视频学习中心专家大讲堂下面可以观看回看http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/default.html


    Q7:IE/PB LINK 如果在STEP7 下使用,比如挂在S7-300/400下,如何诊断DP从站的状态?

    A7:在视频中所看到的诊断例子是IE/PB LINKPN IO模块用于S7-1500CPU下,在TIA Portal中进行诊断,那么如果模块是用于S7-300/400CPU下,同样可以进行相应的DP从站的诊断,此时可以使用SFC51或者OB 86的方式进行诊断。这里需要注意的是如果使用SFC51去对DP从站状态进行诊断的时候,它的索引INDEX需要填写PROFINET的总线系统的ID,不能填写Profibus的总线系统ID。


    Q8:第三方上位机监控软件能否通过IE/PB LINK 访问PROFIBUS 网络的S7控制器?

    A8:应该是可以的,但是有前提条件,我们可以通过安装SIMATIC NET这个软件,如果第三方上位机支持OPC Client功能,那么可以通过组态PC Station加OPC server的方式来实现,然后这个PC station可以通过S7路由去建立和S7控制器的连接,然后第三方上位机可以通过OPC的通讯方式来访问S7控制器的数据。


    Q9:IEPB能进行主主通讯吗?怎么弄?

    A9:做不了。


    Q10:旧版PN/PN coupler 可以插MMC卡?有什么作用?新版模块为什么没有?

    A10:这个MMC卡是用来存储PN/PN coupler作为PROFINET通讯时的设备名称的,我们去更换旧版的PN/PN coupler 时候,如果我们有MMC存储卡,就可以把这个存储卡拔下来,插到新的PN/PN coupler上,那么设备名称就直接通过MMC卡分配给新的模块,就不需要单独用Step 7去分配了。新版V4的PN/PN Coupler模块是不需要MMC卡来存储PORFINET设备名称的,是因为新版的模块是将设备名称存储到BUS Adapter总线适配器中的,更换新模块可以使用原有的BUS Adapter模块。


    Q11:PN/CAN LINK模块,是同时支持CAN和CAN open通信模式吗?

    A11:是不同时支持的,PN/CAN LINK模块有三种模式,分别是CAN open Manager、CAN open Slave 以及CAN Transparent这三种模式,只能三选一。


    Q12:PN/CAN LINK模块是否可以控制CAN 伺服驱动器?

    A12:这个应该是可以的,PN/CAN LINK是支持CAN Transparent 和CAN open manager 这两个模式的,所以说可以实现与支持相同通讯协议的伺服驱动器的通讯的。

     

    Q13:PN/PN coupler同侧CPU数据互传,S7-300,400可以用吗?

    A13:是支持的,这属于通过数据记录的方式进行数据传递,需要调用读写数据记录功能块,对S7-300、400都是可以使用的。

     

    Q14:对于网关产品,PN 总线和其他协议总线物理上是否隔离?

    A14:是有隔离的。


    Q15:请问哪种网关可以支持与Ethnet/ip网络通讯?

    A15:目前没有。

     

    Q16:对于云协议的网关也算是网关产品,那么PRC要连接这样的网关是否需要考虑安全方面的问题?

    A16:这个安全因素,我们在云协议网关上肯定是集成了相关的安全功能,比如说防火墙功能,或者是其他的VPN这种功能。

     

    Q17:PN/PN COUPLER意思是可以实现PROFINET主站之间的通信么?

    A17:答案是对的,之前在视频中也提到了,PN/PN coupler是用于两个PROFINET控制器之间的通讯,他的两侧是独立的。即使是不同的网段,相同的网段相同的IP地址都是可以用PN/PN coupler来实现通讯的。


    Q18:几种PN网关模块,例如PN/CAN LINK PN/J1939 LINK等是否可以给除了1200/1500、ET200SP CPU外的其它CPU使用?

    A18:PN/PN coupler是可以的,它可以通过安装GSD文件的方式进行组态。IE/PB LINK可以在Step 7下组态的,所以说像300、400都是可以挂IE/PB LINK模块的,但是对于S7-1200是有限制的,不能挂IE/PB LINK模块。那么其它的几款网关产品按照官方要求只给S7-1200/1500/ET200SP/Open controller这些控制器来使用,对于其它的控制器是没有相关的测试,所以建议按照官方模块使用要求进行组态。

     

    Q19:PN/PN coupler 新版才能实现同侧应用?硬件手册里有配置说明吗?

    A19:是的,对于V4.2最新的固件来说,才支持以本地数据记录的方式实现同侧的数据传递。这个配置的相关说明,在PN/PN coupler模块的操作说明手册里有很详细的介绍,建议在官方网站上下载操作说明的手册查看如何配置。

     

    Q20:这些网关能不能接入冗余系统?

    A20:对于IE/PB LINK来说,有一个IE/PB LINK HA的型号,这个型号可以用于400H的系统。对于PN/PN coupler 来说,它的最新的V4.2的固件版本,也是支持S2冗余的,所以是可以给1500的RH或者400H的系统来使用。


    欢迎大家继续盖楼,探讨本话题。 

    推荐帖推荐理由:(推荐人:)  修改
    1


  • wangzhandong88:2楼2020-12-31 12:04:26
  • 专家,您好!

    现在有个PN网络图,想让您帮忙分析一下,如下图:


    这个拓扑图我有几个疑惑:

    1.      如图所示的网络是否可行?

    2.      如果PN/PN Coupler 两侧的控制器设置为同一网段IP地址,是否还有必要使用Coupler,因为已经有了Scalance交换机,直接用交换机连接两个控制器是否可以?

    3.      PLC1 的两个PN口要求是不同网段的,如果这两个不同网段的PN口连接到同一交换机是否可以,因为所连交换机连接了两个PN口都需要的PN设备。

    4.      图示SW01的P11端口同时串联了PLC1 和PLC2 的PN设备,这样是否可以?

    希望专家能够给出解答,万分感谢!


    精华帖版主置评:
    推荐帖推荐理由:(推荐人:)

      
    收起
    【专家大讲堂】20200617PROFINET 应用精要解析-PROFINET 网关知多少——直播答疑
    • 收藏

    • 点赞

    • 回复本帖
    回复
     *帖子内容
    上传附件要求

    1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

    2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

    发布帖子
    • 分享帖
    • 故事帖
    • 技术探讨帖
    • 求助帖
    • 西家杂谈
    • 投票帖
    邮件
    只看
    楼主
    只看
    精华
    只看
    精编
    发帖
    回复
    二维
    码
    ×
    ◆
    扫描打开手机版

    全球技术资源

    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • mySupport
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • 订阅文档 

    取证训练营

    • 首页
    • 取证训练营
    • 精品课程
    • 证书查询

    视频学习中心

    • 首页
    • 自动化技术
    • 驱动技术
    • 低压电器
    • 数控系统
    • 系统解决方案

    技术论坛

    • 首页
    • 发帖
    • 精华贴
    • 高赞帖
    • 分享帖
    • 当前热门
    • 为您推荐
    • 最新发帖
    • 季度标兵
    • 精华之星
    • 用户荣誉榜
    • 我的关注

    找答案

    • 首页
    • 精华问答
    • 高赞问答
    • 有奖问答
    • 全部已解决问题
    • 待解决问题
    • 待推荐问题
    • 快侠榜
    • 上周排行
    • 总分排行
    • 历届夺魁答侠

    产品入门新手必读

    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 国产V系列变频器和数控产品入门
    • 网站新手必读

    售后服务

    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
    西门子中国  © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021  企业信息   隐私政策  使用条款  京ICP备06054295号  京公网安备 11010502040638号
     

     用户登录

    短信快捷登录

     

     

     

    获取动态密码

     

     七日内免验证登录 >忘记密码

     

    立即注册登录

     

     

    绑定第三方账号登录

    扫描二维码登录支持中心移动端

     

     短信登录

     

    获取动态密码

     

    登录

     

    ×
    立即
    签到
    已签到
    已签到0天
    累计可抽西币次数:0次抽奖机会
    累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
    信息提示
    很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
    编辑推荐: 关闭

    请填写推广理由:

    正在加载...
     
    发分享帖
    爱工控,乐分享,
    分享您的经验与案例
    发故事
    发表您的精彩故事,
    参与征文活动
    技术探讨帖
    阐述您的观点,
    表达我的看法
    西家杂谈
    海侃天南地北,
    闲聊工控世界
    发求助帖
    求道解惑,“刨根问底”
    解决问题
    发投票帖
    邀投票,做调查,
    网友帮您来作主