故事作者:Zane

最近创作

看看TA的故事

【Zane说编程】之集中报警处理功能块的更新 — SMART版

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    19245
  • 精华

    376
  • 被关注

    1223

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

【Zane说编程】之集中报警处理功能块的更新 — SMART版

5205

13

2020-07-04 22:30:42

集中报警处理功能块的更新 — SMART版


          终于抽空把集中报警处理功能块的SMART版也做好了,与大家共享,如有问题也请不吝指正。


功能块主要功能:功能及使用基本与博途版保持一致

一,有报警灯亮,有新报警声响,消音后声灭,报警不除灯不灭,报警消除灯自动灭,声自动灭

二,输入信号有,离散报警采集输入信号起始地址(指针),报警复位信号,消音信号

三,输出信号有,报警(灯)信号,报警(声)信号,报警复位控制信号

四,报警数据区定义:n为起始地址

       VWn+0                        Size(必须>=1,默认16个字)

       VWn+2                        Flag buffer 

       VWn+4                        Alarm signal word 0(可直接作为西门子HMI离散报警的触发控制变量)

       VWn+6                        Alarm signal word 1

                                           偏移量由Size变量的大小决定

       VWn+4+Size*2+0       Alarm buffer word 0

       VWn+4+Size*2+2       Alarm buffer word 1

                                           偏移量由Size变量的大小决定

五,功能块理论上可一次处理任意多条(Size*16)连续离散报警,可通过变量Size设置修改报警的条目数

六,可通过多次调用功能块实现报警的分组分类处理

七,功能块内部未使用累加器

八,功能块可作为库程序分发调用


AlarmProcess-Smart.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


相关讨论的链接: