直播答疑汇总:

Q1:西门子针对VPN是否有整套的解决方案?

A1:西门子针对VPN技术的话,我们刚才在胶片的内容里也给大家介绍了,针对不同应用场合提供了不同的,支持不同VPN类型及VPN应用、工业现场环境的路由器设备,其中有像SCALANCE S/SC系列防火墙设备,SCALANCE M874可以提供这种移动网络的接入。还有SIMATIC PLC 系列的一些CP通讯卡也可以支持VPN。但是这些方案的话,因为我们今天课程时间有限,没办法一一 的在这里给大家做一个详细的介绍,那如果大家对这部分内容感兴趣的话,可以在课程的开始看到我们有一个小型自动化取证训练营的课程,在这个课程之中,有一部分是专门针对西门子远程解决方案的一个综合介绍。如果大家感兴趣的话,那我这里也是给做一个广告了,大家可以在相应的课程里去看一下。

 

Q2:SINEMA RC是否需要公网固定IP?

A2:SINEMA RC服务器是一个VPN的服务器,VPN的服务器那就需要它必须在公网上是可达的,而在公网上可达对于它来说必须要有公网的IP,当然这个公网IP可以是固定的,也可以是动态的,但是必须是要有internet的公网IP。
关于SINEMA RC的管理分组设置,可以在西门子的技术支持网站,下载相应的文档,查看详细的步骤。在里面专门是有分组,有分组的功能,那不同的设备分配到不同的组里边,然后组成员之间以及组织间是由什么样的权限,我们都是可以做的。建议大家可以下载详细的入门文档,看一下详细的配置。

 

Q3:像TEAM VIEWER以及花生壳这样的第三方软件通过什么样的方式远程访问?

A3:就具体的使用方案来说的话,我建议还是问一些第三方。
这个我们不好给出准确答案,但是我猜吧,很可能在他们的云的云服务器平台上会布置有公网IP。我们可以跟云平台做一个VPN的隧道,透过云平台来实现一个数据的中转,但是详细的方案确实我们也不太清楚,建议跟第三方去咨询一下。

 

Q4:西门子可以通过实现VPN直接访问传动设备,而不是访问工程师站吗?

A4:我们通过VPN建立隧道之后,两边相当于一个局域网,那我们就可以通过局域网来访问到远程的,不管说是驱动设备,还是说其他的设备,跟设备类型是没有关系的。所以说当然是可以的。通过VPN,不光是可以实现对PLC,也可以实现对驱动的直接的操作,只要基于IP的访问都是可以的。

 

Q5:VPN是优先使用哪种协议?是否是IPsec?

A5:IPsec现在对于3层VPN的来说运用的比较多的一个解决方案,那西门子有专门针对IPsec VPN的设备,可以支持IPsec服务器或者客户端。

但是说,IPsec是不是优先使用的,这个是不一定的,这完全取决于你现场的网络环境和你的网络设备,来决定到底使用哪种VPN协议。每种VPN 协议都有各自的特点,这方面建议大家可以在网络论坛上多看看。

 

Q6:是否必须需要拥有公网IP才能实现远程通讯?

A6::首先是这样的,我们在公网上传输数据,那必须要有公网IP。有公网IP才能在Internet上直接去识别,所以我们在做VPN连接的时候,它采用的是客户端——服务器的一个关系:客户端发起连接,服务器被动响应。所以作为被动响应的这个角色来说,它需要在Internet上是可达的,所以说对于服务器侧这个设备必须要有公IP地址。

 

Q7:怎什么识别VPN是3层的还是2层的?

A7:其实是这样的,就是本身在VPN规范制定下就已经区分好2层VPN和3层VPN。3层VPN就像我们刚才所介绍的GRE、IPsec,本身协议上就是一个3层的服务。而像LTP、SSTP这种VPN,他就是一个2层的二封装模式,所以支持2层的同传。所以从协议本身就已经决定它是2层还是3层。对于我们说的话,我们只要知道我们选择的设备是支持什么样的VPN类型,也就可以知道他到底是2层的,也就是能实现的服务是2层的还是三层的。

 

Q8:西门子有关于使用4G的网络传输案例和设备吗?

A8:西门子有支持4G的路由器是M876-4,但是我们知道对于移动设备在国内使用需要3C认证和入网许可证的,但是M876-4这个模块没有3C认证,因此在国内是买不到的。所以一般如果客户考虑使用4G的方案,暂时西门子在国内是没有相应的设备,我们可以考虑第三方的4G路由器。

 

Q9:基于VPN的远程访问都是安全可靠的吗?

A9:通过VPN我们对于在公网上传递的数据有相应的加密处理,并且有相应的认证,那这一定程度上肯定是可以保证安全的。

但是从技术上来说,天外有天,人外有人,谁也不能说是绝对保证安全,只能是说在当前的技术上,这已经是一种比较好的手段。

 

Q10:SINEMA RC使用上会不会出现地域限制,比如跨国应用?

A10:首先从技术上来说,SCANMER RC使用的是OPEN VPN,OPEN VPN封装的时候采用的是TCP IP或者是UDP IP,而且它没有特殊的标识或者端口号能被这个网络运营商去识别,所以相对来说是比较安全的,它不像IPsec,IPsec来说有专门的报文头,然后还有专门的端口号,所以运营服务商比较容易去识别它,这样的话,如果比较容易识别就容易被禁止或者被限制。

 

Q11:SINEMA RC的虚拟IP 在工厂私网也有怎么办?

A11:虚拟IP只存在于SINEMA RC的网络里边,也就是说以中心的SINEMA RC服务器为中心,和远程各个远程节点之间,这个虚拟网络之间存在这个私有IP的概念,一旦访问的数据包到达了远程设备,远程设备会把这个虚拟IP再翻译成它实际的IP,这样,当这个实际的IP地址到达工厂的私网以后,其实IP已经是翻译回去的那个IP地址,所以不存在虚拟IP和工厂私网IP有冲突的情况。

 

Q12:利用VPN能在Internet上传送ProfiNet数据吗?

A12:profinet通讯基于以太网的2层和3层,如果我们建立一个2层的VPN,那从技术上的话,透过Internet也能实现profinet,但是需要一系列复杂的设置,从可用性来说的话,profinet我们的定义是工业现场总线,工业现场总线,所以对于实时性要求是比较高的,那就算技术上能实现跨internet?实现profinet,当前技术下由于运营服务商网络带宽和稳定性的不确定性,通过VPN的延迟是比较大的而且不确定的,那就算技术手段上能实现,实际的刷新时间也要设置的非常大,这么来说也就丧失了对实时性的保证,没有实际的意义。

技术角度的话,我们可以通过一些设置确实可以实现,但是从应用来说不具有可用性。

 

Q13:支持除了西门子以外的PLC连接吗?跨国访问是否可以

A13:从VPN技术来说的话,对于两侧的终端设备其实是透明的,也就是说对于VPN隧道一旦建立之后,两端的设备是西门子的还是不是西门子的,其实无所谓,如果用3层的VPN,只要基于IP的应用,不管你是PLC、驱动或者PC都是可以通过的,没有问题。

 

Q14:RC在使用上会不会出现地域限制,比如跨国应用?

A14:SINEMA RC的授权最大点数是1024,他是支持授权叠加的,那所以对于我们的客户来说,如果说你1024点不够了,你再买一个1024点或者再买一个其他点数的授权把它导到SINEMA RC的服务器里边,授权是可以叠加的。

 

Q15:有网友说通过VPN远程调试会有大概两秒钟左右的延时?

A15:我觉得是这样的,毕竟VPN通讯是透过Internet。很多的中间环节都是经过的运营服务商的网络,运营服务商的网络状况是如何,经过的路由器跳数是多少,包括现场VPN的设备的转发是如何,带宽是如何,都可能造成一定的延时,所以总的来说,我觉得之前网友说大概延迟两秒钟,我觉得这个还可以了,所以我觉得我们大家不要觉得通过VPN远程访问就可以跟现场是完全一样的,那毕竟中间要经过复杂的网络,所以这个延时的话势必是会有的。

 

Q16:VPN的选型?

A16:我建议大家可以跟西门子的销售多联系一下,西门子针对VPN也是有全套的解决方案,如果代理商不能提供有效的方案,建议大家直接联系下西门子的销售。

 