故事作者:专家大讲堂

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】20191211 变频输出接电网一定炸机?——直播答疑

已锁定

专家大讲堂

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-28

普通 普通 如何晋级?

【专家大讲堂】20191211 变频输出接电网一定炸机?——直播答疑

783

0

2020-07-24 16:01:50

直播时间:2019年12月11日(周三)19:30-20:30

 

主讲专家:毕学武

 

课程回看:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2458.html

 

直播答疑汇总:

Q1:同步旁路功能控制方式可不可以带编码器?

A1:这个带编码器是为了速度控制精度的提高,咱们这里的控制是一个锁相环的控制,追踪电网的频率相位幅值,所以说不可以加编码器。

 

Q2:调试的话,会不会短路,调试过程会不会很麻烦?

A2:我们为了防止短路,在之前就必须做一系列的测试,重点就在核相这一步,其实这个调试过程呢,就是一个逻辑过程,只要把之前的相位核对准确基本上没啥问题。

 

Q3:核对相位用万用表可以吗?

A3:这个问题呢,可以这么说,如果用过去的指针式万用表问题不大,如果用现在的数字万用表,可能这个数值不太准确,我建议还是用示波器

 

Q4:430是不是带相位同步检测,是属于哪类旁路?

A4:其实430呢,是我们前一代产品,它本身不具备相位检测这些功能,所以说它做旁路呢,只能做后两种,就是无同步的。

 

Q5:电抗器在这里起什么作用?

A5:其实电抗器在这里可以抑制投切时候瞬间的冲击电流,抑制同步过程中的环流。

看有网友分享了他的一个亲身经历,在调试变频器拖动电机甩公频的时候,将主回路断路器顶跳了,很是恐怖,其实确实是这样,如果相位幅值一样,那这个冲击电流是非常大的,而且很危险,所以说大家真正的大功率的应用还是要采用这种同步的方式。

 

Q6:为什么要同步,同步有什么好处?

A6:同步的好处就是减小冲击,无扰动切换。

 

Q7:变频器拖动电机甩旁路,变频器输出接触器断开对变频器有没有影响?

A7:其实控制过程当中,变频器会屏蔽一些常规的检测,所以说在这里认为没有影响。

 

Q8:iso on tcp通讯有延时,plc双边通讯采用cp卡,860byte通讯延时有几秒

A8:这个问题呢,咱们从原理上去分析啊,是不会出现的。但是如果出现这种情况啊,我希望首先要查一下这个CP卡的Firmware版本,看看他有没有相应的bug啊。如果是版本比较低呢,那我建议您去升一下Firmware。第2个呢,就考虑一下您的编程是不是有一些中断的发生啊。比如更多的中断呢,它就会使他的ISO on TCP的通讯就会慢,所以看你的编程是什么样子的啊。所以这个这是我对这个问题的两点建议。

 

Q9:一个包只能抓200byte,所以分几次才能接收完成?

A9:如果是一次只发200个字节的话,那就说明它有流量控制在频繁的发生。流量控制频繁的发生,有两点,第一点就是说我以前可能讲过啊,也就是说我发送的周期啊,就是PLC A发送的周期可能频率非常的快,而接收的PLC的周期频率非常的慢,所以这样的话呢,会导致你的这个滑动窗口在不断的缩小,而所以你的这个通信就会变得慢,取决你的这个频率的比。那第二点呢,就有可能还是Firmware的问题。所以你要去查一下你的程序啊,它的这个周期是多少。