1.  概述

DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流的控制方式实现控制电容或电池的充放电功能,其附加组件(例如带储能电抗器与平滑电容等)必须连接到电机模块的输出端,连接示意如图1-1。

 

<图1-1 接线图>


2. 项目配置与重要参数设置

2.1 激活DCDCCONV工艺控制器

下载OA支持包:

oasp_dcdcconv_v1_2_oaif0460200

文件名包含元素含义:

oasp = OA support package

dcdcconv = name of the Technology Extensionv1_2 = version of the Technology ExtensionOaif0460200 = OA-interface version - Version of the SINAMICS firmware from which this Technology Extension can be usedSTARTER软件中离线装载并激活工艺包如图2-1

 

<图2-1激活工艺包>

项目在线并加载DCDCCOVN工艺包

 

图 2-2 工艺包选择         图2-3 加载完成

激活DCDCCONV后,在伺服驱动对象参数列表中可看到31660-31721之间的参数。

2.2 Servo轴配置与重要参数设置

因驱动轴实际连接的负载并不是电机而为电容或电池,所以在项目配置时需创建虚拟电机,以6SL3120-1TE13-0AA4单轴电机模块为例配置项目如图2-4

  

<图2-4 项目配置>

项目配置完成后需要对一些重要参数设置

电流控制模式参数设置

电压控制模式参数设置

 

3. 测试

负载为超级电容,电流控制模式下电容充放电过程,运行实测trace曲线如图2-5,r31697.1(电压实际值)黄色曲线, r31700.0(电流给定值)绿色曲线, r31701(电流实际值)蓝色曲线,r899.2(状态字操作使能)红色曲线。通过trace曲线可知电流给定为3A时,直流母线给电容充电,电容电压升高;电流给定为-3A时电容放电给直流母线充电,电容电压降低。

 

<图3-1 超级电容充放电过程>

DCDCCONV的相关文档请参考下面的下载链接    

功能手册:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109758103超级电容为负载的储能应用:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748701