故事作者:羲

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂】20201028-通过批次生产示例学会巧用WinCC用户归档——直播答疑

已锁定

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    786
  • 精华

    3
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-09

普通 普通 如何晋级?

【专家大讲堂】20201028-通过批次生产示例学会巧用WinCC用户归档——直播答疑

5414

8

2020-10-26 10:31:39

【专家大讲堂】20201028-通过批次生产示例学会巧用WinCC用户归档——直播答疑


直播时间:2020年10月28日(周三)19:30-20:30

主讲专家:张占领

 


直播课主要内容

-使用WinCC用户归档实现配方和工单管理

-通过WinCC变量归档实现批次生产数据记录

-用户归档和变量归档结合实现批次数据查询

-在WinCC中生成批次报表


课程回看链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2957.html


直播答疑汇总:

Q1:用户归档有没有授权点数的限制?

A1:呃,这个是没有授权点数的限制的。只是有一个用户归档的授权,当有了这个授权,就可以使用用户归档的功能。


Q2:用户归档的记录数超过限制如何解决?

A2:那么使用WinCC的用户归档一定要注意,单个用户归档的域和记录数的乘积不能大于100万。那么如果要是说超过了限制的这个数值,你就需要删除一部分数据记录。


Q3:老师,在用WinCC变量归档时,上升沿和下降沿都会触发,可我只想要上升沿触发,该如何操作?

A3:如果只想要上升沿触发变量的归档,那么就需要把这个触发信号再去处理一下。让这个触发信号的上升沿去触发另外一个触发信号的翻转,那么最后是用第二个触发信号来触发变量的归档。

 

Q4老师能详细讲一下吗?WInCC配方变量怎么做来自不同PLC的归档数据?或者哪有相关资料可以学习?

A4:这个比较好理解。WinCC的归档元素可以对应不同的变量,这些变量是来自于不同的PLC。当你为这些配方元素在数据记录中设置不同的值的时候,当这个数据记录下载的时候。这些值会分别下到不同的PLC中。

 

Q5:归档变量可以导入导出吗?

A5:可以的。不仅可以导入导出,还可以直接的从Excel和咱们这个WinCC Configuration Studio之间进行拷贝粘贴。

 

Q6:老师你好,WinCC变量归档分段怎么分段?

A6:这个问题比较好啊,在这里强调一下:WinCC的归档分段要有两个原则,第一个原则是所有分段的总数是不能超过200个的,包括变量归档、报警归档;第二个原则是:一个分段的大小不能超过2G。


Q7:老师你好,wincc运行一段时间后在此打开运行后启动会很慢,怎么避免?

A7:以我的个人的经验来说,这种情况基本上就是因为WinCC的归档,包括变量归档和报警归档太多。所以说在进行归档设置的时候,我们要把归档要设成合理的一-个区间。


Q8:WinCC的配方是如何调用的?

A8:基本上有三种方法:第一是通过用户归档视图加载用户归档之后手动的选择配方然后下载;第二种,通过用户归档的控制变量来进行操作;还有一种就是通过用户归档的OLEDB的接口来调用用户归档。


Q9:如果生产完这一批次,要记录最终投料量,还是要plc产生一个变量去出发记录的吧?

A9:是这样的。一个批次完成之后有批次结束的信号,用这个批次结束的信号去触发变量记录。

 

Q10:老师wincc怎么集成视频呀?

A10:如果说的是视频文件,那么根据视频文件的类型,你可以使用IE浏览器或者视频播放器控件,嵌入到WinCC画面中来播放这些视频文件,如果说你所说的视频是指摄像头的视频,那么您可以去咱们下载中心去搜索WinCC视频联动,其中介绍了WinCC如何和摄像头进行报警视频联动。


欢迎大家继续盖楼探讨本话题相关内容

【专家大讲堂】20201028-通过批次生产示例学会巧用WinCC用户归档——直播答疑 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

专家大讲堂课后探讨

共有139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。