本公司有个项目文件采用WINCC项目树显示页面,采用一个虚拟机带WINCC7.4SP1打开有个项目文件,打开正常,一运行到界面到开就自动取消激活。
查看网上各种说法:有的说试版本与操作系统不兼容,有的说项目文件路径过长或含有空格中文等非法字符,我检查自己的软件版本与操作系统发现没有上述两种情况。
当然我也怀疑过该项目文件有问题,供应商技术人员用他的WINCC7.5版本打开(用另个虚拟机也能正常运行),运行没问题,而且我测试过,只要运行前勾选“变量记录”就会自动取消激活,检查变量记录,也没发现问题。
问了这些技术人员,安装WINCC7.4/7.5有哪些需要特别注意的地方没有,让我去网上搜。看到有几个例子都是一样转发的。
最后实在没办法,按照上面成功版本的要求,找来相关软件,开始测试,下面就是测试步骤:
方案 :wincc7.5+upd2 _____WIN10 PRO 1903 已验证OK
步1)安装WIN10 PRO 1903版系统 (USB启动引导),备份系统
步2)修改操作系统功能NET3.5,安装STEP7 V5.6,备份系统1
步3)修改操作系统功能,IIS、消息队列、万维网ASP.NET相关等,安装wincc7.5,选自定义、 EXPERT MODE,其它默认、安装update2补丁,备份系统2
步4)执行CMD指令,reset_wincc,复位wincc状态,关闭文件及病毒防护
步5)处理USB狗,重启电脑
步6)导入WINCC7.5相关授权 ,检查授权,移动授权到安装盘
进入WINCC界面,打开项目文件,运行测试OK.
虽然步骤比较笨,也比较耗硬盘及时间,确实最可行的方法,给刚开始装wincc7.4/7.5各版本的同行一个参考。也希望看到其它版本的测试安装步骤。