2020-12-23 09:41:58

1                    概述

   如何在一台SINAMICS S120设备上切换多种拓扑结构,正常情况下需要通过DRIVE-CliQ电缆修改拓扑结构,使用STARTER调试软件修改参数,配置拓扑结构重新下载项目,对于用户来说操作起来还是比较繁琐,怎样使用较为简单的方法处理上述问题,这里就涉及到如何配置S120项目的多重拓扑结构。             

            

2                            项目配置与重要参数设置


 

   

                                              < 表 2-1 实验所采用的硬件列表>

软件配置列表

STARTER V5.3

以图2-1为例在S120项目下配置两种不同的拓扑结构。

 


                                             <图2-1 测试的两种拓扑结构>

 

      首先实际项目拓扑按图2-1中拓扑结构1配置,在STARTER软件中新建项目在线自动配置,鼠标双击打开项目下Topology如图2-2

 

                                                          <图2-2 拓扑结构一>

完成项目配置后将参数p977=10 并copy ram to rom。然后按拓扑结构2修改实际拓扑,这期间设备将有报错,重新做项目配置消除报警,双击Topology如图2-3

 

                                                         <图2-3 拓扑结构二>

完成项目配置后将p977=11 并copy ram to rom。

修改实际拓扑为拓扑结构1设置p9=30,p976=10时将载入P977=10时保存的项目;同样设置p9=30,p976=11时将载入p977=11时保存的项目;如果想采用通讯模式修改拓扑结构,可以使用非周期性通讯方式对p976进行修改。

相关文档请参考下面的下载链接    

S120参数手册

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109763271/zh

S120非周期通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109747840

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109744920