Pcs7系统cs架构,采用了2台服务器相互冗余,21台客户机,一台工程师站。项目共用了6对400H,交换机用的是x204-2,在运行过程中,2台服务器出现过数据不同步,也出现过一台服务器停止不能自动切换到另外一台服务器的现象,在处理问题的过程中,让我对2台服务器的冗余以及服务器在网络中起到的作用有了新的认识。
我们的服务器用的是戴尔owerEdge T610,配有2块网卡,一块普通网卡,一块cp1623网卡。普通网卡用于pcs7系统终端总线上操作员站与服务器进行通信,cp1623网卡用于工厂总线上服务器与AS控制器进行通信。
2台服务器之间的冗余需要在wincc中激活并进行设置,打开冗余配置选项,选中“激活冗余”复选框,
然后还要选择 WinCC 服务器之间的冗余识别连接方式串口或者双网卡,提高冗余状态的稳定性。同步可以通过串口同步,也可以通过网卡接口同步。我们采用的是两台服务器用零调制解调器电缆通讯的串口同步。同步接口不能进行数据同步,只能进行两台服务器的状态同步。
可以通过在页面连接变量@RedundantServerState来查看服务器的冗余状态,变量的状态含义: 0:未定义状态或初始值 1:服务器处于“主机”状态 2:服务器处于“备用机”状态 3:服务器处于“故障”状态 4: 服务器独立或无冗余操作
相关文档:
《WinCC 冗余系统变量》
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109736224?c=51194403979&lc=zh-WW
OS冗余服务器之间的同步
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_Engineering/PCS7_OS_Engineering/OS_WINCC_Adjust/Redundant_Adapter/Redundant_Adapter.htm
两个冗余的 WinCC 服务器之间串行通讯需要使用什么样的电缆?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/18866438
《CP1623/CP1613》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/communication/cp1613_1623/cp1613_cp1623_startpage.htm
《如何构建一个WinCC冗余项目》
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109747843
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【仅剩99份】学PLC得PLC限量学习笔记,下单立减50元享加赠
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3233条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录