故事作者:匆匆又三年

最近创作

看看TA的故事

我的第一个项目

已锁定

匆匆又三年

  • 帖子

    297
  • 精华

    8
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-05-24

白金 白金 如何晋级?

我的第一个项目

1777

25

2021-01-16 14:43:36

我的专业是电力系统,因为《PLC技术基础》这门课程而喜欢上自动化这个行业,目前还在这个行业,希望自己坚持下去。

我刚来到公司就去组装车间呆了一个多月,不是帮忙接下线,就是帮忙做一下电柜通电出厂测试,我还记忆尤新,有一天下午接电柜的移动电源时忘了先把电源插头拔掉就开始拆线,被220电了一下,还好反应快没出啥事,所以大家也一样要小心点,最好随身带上试电笔拆线前要检查一下

先介绍一下这个项目,项目采用西门子1510SP CPU,下挂5个ET200 SP远程IO加Wincc7.4专业版,领导太信任我,叫我一个人去做,给了我一个电机、阀门的标准模板,工艺就按实际写。

来一张组态


我来的时候,这里还在敷设动力电缆、网线,下面是施工后的图片





这个一套铅蓄电池废水处理系统,废水先从废水池抽到一体化设备加酸加碱搅拌中和,然后再放到一次处理池,再把一次处理后的废水送到超滤反渗透系统处理后,放到待排池,简单了介绍了一下工艺。下面是电柜的安装照片,公司Log我已经打码了





我到现场后老大才把工艺发过来,因为现场还不具备调试条件,所以只能先熟悉工艺和现场的设备了,下面是工艺提供的流程





我看到后就想起用三菱的SFC写了,我当初在学校的时候,对三菱FX1N的SFC还是挺熟悉的,找了找,西门子的是Graph,最后用Graph写的,写这个程序也是个坑,因为写好程序之后你发现工艺跑不起来,多介质,反渗透,活性炭这套设备是一体化的,他们有的设备是公用的,你运行我就要等待,你用完了我再用,上面工艺中红色的字体都是我向工艺提出的疑问,还有一大堆屁问题,我在现场呆了两个月之后,终于调试完了。

我在调试期间遇到的问题有下面几个

1、ProfinetIO设备分配名称的问题:这个问题我处理了一下午,打过一次西门子技术支持,五个站始终只有一个能连上,我满脸疑问,技术支持问我说分配了设备名称没有,我说分配了(其实我没有分配,因为之前都没有用过),还问我用的的是什么网线,距离有多远,说了几分钟后,我说我自己再找下问题,问题最后我百度一下解决的,期间技术支持还主动联系了我一次

2、网线问题:1号站离中控制比较远有70多米,这个站连不上,我联系了我们老大,我们老大说太远了,可能需要在中间加一个路由器,最后折腾了半天发现是网线水晶头没压好

3、Graph中计数器的问题:因为超滤中的工艺涉及到循环,所以需要计数,但是Graph中的计数真的不会用,最后只有用Graph中的条件触发外面的计数器计数

4、Graph中的暂停问题:因为多介质和活性炭、超滤系统某些工艺不能同时进行,你运行我就等待,Graph的OFF_SQ只能实现停止不能实现暂停输出的功能,最后没办法,只能做一个简单的互锁解决

下面附图是部分程序


超滤





反渗透


多介质




附件: