故事作者:ankaona

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】 关于西门子定位器DR5010调校趣事

已锁定

ankaona

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    218
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2007-06-20

白金 白金 如何晋级?

【故障诊断】 关于西门子定位器DR5010调校趣事

3492

3

2021-01-17 11:28:04

  

                                            【故障诊断】 关于西门子定位器DR5010调校趣事
        2010年8月,我公司车间一台气动调节阀以前一直正常工作,定位器采用西门子DR5010无反馈型,据车间操作人员描述是无法动作了。

到现场一看,显示窗报警闪烁,应该是电位器反馈与4-20mA信号位置值相差过大导致,确认完所有参数后,再切换到参数5:手动调校,按住向上键保持3秒左右,进入手动调校窗,窗体显示P1 XX.X,估计是当前定位器里的电位器目前检测数字;同时按住手形和向下键,由于我公司阀门均是气开型,定位器放气直到放气完毕,阀门下降到最低位置,观察记录当前P1值,为80.3;同时按住手形和向上键,定位器进气,阀门逐步上升到最高位置,观察记录当前P1值,为10.5;麻烦就是从下到上过程中,P值先增大到100,再从0变到10.5,意味着经过电位器边界了,无法确保两次P1值范围在线性5%-95%之间唯一段线性范围。

先调校零点,同时按住手形和向下键,直到阀门下降到最低位置,此时转动电位器,直到零点P1<10,同时按住手形和向上键,直到阀门上升到最高位置,检查该过程P1值是否超过99,未超过可以继续后续调试,否则继续重复前面步骤,直到行程范围在线性0-99范围。如果仅调电位器,P1值范围始终超过0-99,说明气动阀行程选择错误,那么就需要重新调整执行器杠杆的行程,可适当调长杠杆,这样阀门开度变化反应到电位器上角度数字就变小了,最佳效果下限点P1 在5附近,P2点在95附件,行程范围5-95,精度比较好,如果小于这个行程范围,精度逐渐降低,但好像范围低于30或大于99,执行器后面自动调整就不会执行。调整完成后,固定所有螺栓。此时,窗体自动切换到RUN5,开始RUN5-RUN1自动调整其他阻尼,其他mA值对应的数据,自动调整完毕,显示finish。

然后依次按手形键退出到运行窗口,再联系控制室分别核对0%,25%,50%,75%,100%开度,全部正常后关闭。

上述这种情况一般出现在短行程调节阀上,或者行程太长,出厂没调好,也有可能运行中固定螺栓松动,如果是前者,需按上述步骤调试检查;如果是后者,一般先把阀门关到底,就是气压降到最低,连接螺栓,固定各连接件,电位器一般都不用调,直接调试都OK.