故事作者:企鹅村

最近创作

看看TA的故事

【硬件组态】变频器升级替换

已锁定

企鹅村

  • 帖子

    541
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-11-14

钻石 钻石 如何晋级?

【硬件组态】变频器升级替换

748

4

2021-01-20 11:35:24

公司一条棉花糖线,几十年的历史了,西门子315PLC带了Emerson驱动。时间久了,备件就是个大问题,驱动器已经停产好多年,之前还能坏了还能修修补补。现在供应商说连返修都成问题,没办法只能换驱动了。


控制上比较简单,驱动自带的基本报文,继电器给的使能,通讯上PLC给定了频率,驱动反馈报警。考虑维护越简单越好,用了Nedic的变频器替代。E不知道是被N收购了还是咋的,他俩都是驱动器扩展口添加的通讯卡,报文也差不多。通讯卡的GSD文件不一样SM-PROFIBUS变为SI-PROFIBUS,下面简称SM和SI具体就不细说了。


整个测试过程:


第一步:备份程序

因为各个公司文化不一样,我们没有拿到原始程序。从网上下载的SM的GSD文件版本比较新,上载上来的程序,硬件组态里面的驱动器都是未识别设备。以前备份还原也碰到过,一般都能正常运行,也就没放心上。


第二步:测试Nedic

设备产量开动率比较高,就线下测试,领了个312的CPU。300的不带MMC卡不能运行,支持中心查了下,一般买程序的双倍容量,又赶紧买了个512KB的卡。下载GSD文件、组态、编程都比较顺利。测试的时候变频器经常要断电上电,完了CPU就老报警,STP再RUN,于是练习了一下OB82的用法。


第三步:上机测试

防止意外发生,315的MMC卡拔出来留着不动,312里面的MMC卡拔出来直接插315里面。一上电直接报警,然后SETP7也能下载程序。以为卡出问题了,从其他设备拆了个2M的过来测试,也不行。一时间没头绪,想要不把315的卡插回去直接下载,但是以前听人家说GSD文件不对可能导致组态出错,虽然没碰到过,但是不怕一万就怕万一。于是又在论坛里搜,原来是是因为CPU型号不对需要清空程序。用拨码开关清空了一下,果然好了。(这里我把MMC卡插西门子PG上,直接提示我格式化,读不出来啥情况?)

下面下载硬件组态,结果所有的Emerson都丢站,只有新换的Nedic正常

到此没办法,让公司项目的人去找找老外,看能不能要到GSD文件。完了他们丢给我们一份资料,说找找看有没有,结果发现里面有原始程序


第四步:从原始程序安装GSD文件


第五步:重新组态,测试成功。



总结:实践最重要。

1、学会了OB82的使用,学会了MMC卡什么情况下要清空。

2、没有GSD文件的时候下载硬件组态要谨慎。


附:GSD截图