故事作者:西家传动

最近创作

看看TA的故事

G120变频器主接触器控制功能

已锁定

西家传动

官方工程师

  • 帖子

    159
  • 精华

    105
  • 被关注

    343

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-09-22

普通 普通 如何晋级?

G120变频器主接触器控制功能

9862

37

2021-01-28 14:54:50

star star star

1                         概述

SINAMICS G120 变频器可以直接连接供电线路,无需使用线路接触器或输入接触器。但是,在某些应用中,还是需要使用线路接触器。

本应用给出了一个电路,它通过变频器控制单元中的数字量输出触点,可以自动地打开和闭合线路接触器 。线路接触器的开关切换采用变频器的 ON/OFF1 命令实现。这种 ON/OFF1 命令可能来自任何一种有源变频器的命令源。另外,也可以在每次 (例如,因故障) 断开变频器电源时断开线路接触器 。这种控制的实现无需外部组件。但是,必须检查数字量输出触点容许的开关功率 (额定开关功率) 和线路接触器电磁线圈的闭合/吸持功率。必要时,可能需要使用辅助接触器/继电器。


<图1-1 主接触器控制功能示例图>

 

2                         G120变频器的主接触器功能使用条件

本文描述的功能请在以下限制条件下使用:

·       SINAMICS G120以下变频器或控制单元支持主接触器控制功能:


<图2-1 支持主接触器控制功能的变频器>

 

·       固件版本不低于 V4.7 SP3

·       外部 24 V 电源必须通过控制单元的端子 31 和 32 连接至变频器。

·       驱动系统相关保护功能已经配置正常。

 

 

3                         G120变频器的主接触器功能配置

在STARTER中找到“Functions“>“Line contactor control“

  速度实际值     

  r52.2     


<图3-1 主接触器控制>

本例使用G120继电器DO0(18,19,20)输出控制主接触器的控制线圈;

使用G120数字量输入DI3作为接触器反馈触点;

主接触器控制功能的主要参数:


<表3-1 主接触器控制主要参数>

测试记录波形如下:


<图3-2 主接触器控制的波形>

从波形可以看出:

启动过程:G120接到启动命令后(启动命令来自端子、面板、总线都可以),控制主接触器闭合;直流母线电压充电到正常值,DI3主接触器的反馈信号在期间正常返回;电机经过励磁后输出电压和频率。

停机过程:G120监控到“0速”,发出主接触器断开信号,从蓝色直流母线电压可以看出,电容在放电。

4                         总结

通常情况下SINAMICS G120变频器采用主回路直接供电方式,如果实际工程现场对变频器有主接触控制的需求,可以使用G120变频器自带的主接触器控制功能。使用此功能时请注意使


G120变频器主接触器控制功能 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

西家传动

共有135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。