        前几年遇到过一台三相五线制供电的铣床设备,因车间供电系统为五线制供电;机床设备供电方式也是五线制提供的。新厂房新设备整体安装中。

机床设备接线电柜

    设备所用的数控系统为非西门子数控系统。

机床设备在调试初期期间,安装电工反馈电气柜内有问题。

    问题1:主轴驱动模块在供电电源断开时,时常自己上电工作;主轴驱动模块上的LED指示灯亮灯,LED显示工作状或报警代码

    问题2:电柜内一台220VAC/24VDC的UPS电源Power指示灯忽亮忽灭,间歇上电工作;

    问题3:电工在调试接线时会感觉麻手,接线时格外小心;

到达现场后,我查看了新车间动力电柜接线。电柜为三相五线制进线,接地线为车间钢结构接地,车间为新车间。

用户供电及接地

    简单的用万用表交流电压档测量机床设备的N线与地线时,显示G-N之间带有40-70VAC电压,电压在该范围内来回波动;两线之间接触时会产生火花。因是新厂房,电源供电系统也是在测试阶段。

查看机床设备电气柜,这两路用到了220VAC电,一路是主轴驱动器的供电电源,一路是UPS电源两路,都是AC220V电源。

        那么问题也就清楚了,车间N线带有较高不平衡电压,超出安全电压,导致机床电柜内部分电器件带电,有触电麻木感。漏电电压可以使主轴驱动模块和UPS电源间歇上电工作;导致机床电柜断电后,主轴驱动模块LED显示工作状态;UPS电源指示灯忽亮忽灭;

        对此系统厂家做出说明:长时间如此间歇工作会导致主轴驱动模块及UPS老化损坏,建议整改线路。

        因用户现场动力电源中的N线带电,且电压比较高,影响系统模块正常工作;对此提出整改电柜动力电源进线方式为四线制,去除电柜内的N线,不再使用N线。电柜内增加380VAC/220VAC变压器提供220V电源。

        整改后机床设备再无以上问题出现

 

    请教问题:

电器柜出现这种问题还有其它的解决方案吗?还请大家讨论一下。

    谢谢!