第一次用西门子冗余机头的时间是
2013年
机头型号是412-5H
说说自己犯下的错误
希望对新人有帮助
本人文笔水平一般
你们能看懂就行
错误①
冗余机头的机架号选择拨码开关和实际安装位置不一致
原因是
刚到货的时候在办公桌通电简单调试了一下
之后安装到控制柜的时候就忽略了这个问题
错误②
412-5H不支持OB73
程序中多加了一个组织块

以下故障OB块必须装入S7-400H的CPU

OB85、OB86、OB87、OB88、OB121

22;如果没有装载这些OB,H系统在出现错误时

进入STOP状态

根据需要在这些

编写程序读取系统诊断信息


错误③
SCE站组态的编辑器的wincc application,选成了application
导致无法连接CPU
CPU组态数据不一致
无法下载PC站
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/78825030

错误④
做DP通讯的时候
从站没有送电
结果从站老是掉线
问题查了一个小时
把老工程师乐坏了