【PLC】初识1500冗余系统

4077

4

2021-03-17 14:45:03

        在西门子的冗余系统中,使用400的冗余系统做的项目比较多,主要是PCS7以及STEP+Wincc的形式,网络架构有单站和C/S结构。自从1500冗余系统问世以来,做新项目时做的配置比较多,实际使用比较少,好多客户还是喜欢用400冗余系统。最近一个项目正好用了1500冗余,接下来我就说一下我在使用过程中遇到的问题及个人感受。

        本项目中使用1513 R+ET200SP+TP1500+Wincc,软件用的是TIA V15.1和Wincc7.5SP1亚洲版。

        遇到的问题:

在做FAT时,按照组态好的网络布线完成后下载程序,然后CPU一直报错,在线诊断读不到远程I/O,然后在线打到拓扑视图,发现其中一条网络是红色,这个网络正好是ET200SP到第二个CPU,中间过交换机。如图:

        首先确认是否是网线的问题,检查网线的线序,测试网线全部没问题。然后检查组态的网络拓扑视图和实际的是否一样,检查完都没问题。然后有检查了一下CPU、远程I/O及交换机,确认没问题后,我就有点不知所措了。然后我就直接跳过交换机,故障没了,这问题就确认出在交换机上,然后我就换了一个交换机,问题依旧,询问了西门子热线得知组环网需要交换机支持支持系统冗余 S2、介质冗余和 H-Sync 转发协议,询问交换机厂家得知他们的交换机不支持H-Sync 转发协议,无奈只能换作西门子XC200交换机。

       最终问题得到解决,感觉1500冗余系统组环网对于第三方交换机很不友好。

        优点:1)在TIA中编程比较方便,可以使用混合编程,个人喜欢用SCL+LAD的编程方式;

                  2)链接触摸屏比较方便,使用“切换通信的系统IP地址”,就不用考虑主备CPU切换导致HMI数据中断问题,如果是400H的CPU,需要写冗余切换程序。如图:


        缺点:不支持S7通信,只能用MODBUS TCP了,使用MODBUS TCP如果通讯设备稍微多点扫描时间比较长。

        综上,1513R性价比高,使用方便,1500的冗余系统还有好多要学的东西,作为工控人,学无止境,继续努力搬砖吧,以上是我个人在使用过程中的一些感受,后续还会持续分享。