酸洗线服务器冗余系统升级改造


摘要:本文主要介绍酸洗线服务器冗余系统升级改造项目

关键词:冗余

概述

冗余系统位置分布

    如下图所示:一号(计算机名:OS1)、二号(计算机名:OS2)电脑是控制酸洗线正常运行的两台服务器(存放位置在出口操作室)。该服务器是酸洗线画面操作与监控系统(两人可以同时控制酸洗线上不同设备),独立存在,互不干扰。另外一台是单独的,专门用于配酸加药(也存放于出口操作室),还有一台是工程师站电脑(兼客户机画面和编程使用,存放位置在出口电气室)。


冗余系统网络配置 

    服务器与控制站(CPU)之间通过西门子工业以太网通讯。工程师站用于对整个DCS系统进行组态。对所建项目进行上传、下载、归档管理。组态工具是SIMATIC程序管理器,服务器、客户机上的监控软件是PCS7 ,操作站采用服务器/客户机结构,客户机上的监控软件并不直接与控制站交换数据,而是通过服务器实现过程数据的通讯。




退火酸洗线酸洗控制部分的网络配置图

      

         冗余服务器含有相同的画面操作信息,操作方便

冗余系统简介

    冗余系统是两台互联的服务器并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。冗余服务器之间互为热备,具有相同的权限,互相独立地进行工作。服务器在运行系统中互相监视,以便能早早检测到出现故障的伙伴服务器,当其中一台服务器出现故障时,自动切换到另外一台服务器,也就是说两台服务器之间始终有一台服务器可用,不妨碍正常的生产线控制。形象的解释就是:一对冗余服务器就像一对双胞胎,有着不同的名字(计算机名),依靠着父母长辈(下位机)服务着弟弟妹妹(客户机),兄弟俩心有灵犀(冗余监控)、互通有无(冗余同步)、齐心协力(冗余切换)

冗余系统具有下列功能:

(1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。

(2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。

(3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。

(4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。

(5)自动生成系统故障消息,及时发现服务器软件故障。

论文课题导入及意义 

    那么如何快速的把损坏的服务器(或者直接做一个备份服务器),进行快速上线使用,是我的研究课题,并把整个改善过程进行归纳总结,最后付诸于文字和视频,进行同事间授课,达到技术传承的目的!


二、客户机操作画面PCS7 软件安装的要求:

   计算机安装操作系统要求


   计算机硬件配置要求:


三、软件安装作业流程及注意事项:

   01-系统选择&程序组件安装

安装windows server 2003 R2

安装IEV7.0,英文版,选择windows server 2003

安装windows附加系统组件:进入application server,勾选Internet information services(IIS), Message queuing通过插入系统光盘进行安装。

   02-更改计算机名&设定登陆账号及密码

    设置windows登陆用户名和密码。此更改必需在安装软件之前完成。不然的话还得重新安装系统,此次安装就出现过类似的情况,耗时耗力。并且登陆权限要设置为管理员。建议工程师站,服务器站和客户端都采用统一的用户名和密码,这样不会在互相访问时有权限认证问题。注意密码不能为空。

步骤如下:

Windows开始->控制面板->管理工具->计算机管理,打开本地用户和组,如图所示。

创建一个新用户或者使用默认的 Admin istrator。

对于新建用户,在隶属于中,为用户分配 Administrator,SIMATIC HMI 二个用户组。

对于默认 Administrator 用户,检查是否属于上述二个组,如图所示。


   03-网卡设定与本地连接

网卡的设定:

    高级-高级设定,确保本地连接处于第一排的位置。

本地连接设定:

    右击属性,在电源管理选项中,不能勾选此电源可以关闭设备选项。        

    右击属性,在一般选项中勾选:文件和打印共享功能。并且选择点击三项的最大数据量用于文件共享。

关闭防火墙。

   04-关闭系统自动更新

    监控系统一般不连接Internet,把系统自动更新关闭

   05-关闭错误报告功能

    打开计算机属性功能-高级-最下面的错误报告点开,选择disable error reporting。

   06-设置虚拟内存

    打开计算机属性-高级-性能-高级:选择background services,虚拟内存选择更改:数

值为实际内存的1.5-2倍,例如3000MB。初始值和最大值甚至都一样。

   07-关闭自动播放功能

    在运行对话框中输入gpedit.msc打开用户组态,

    管理面板-最下面系统-点击turn off auto play.选择

    1.enable,选择

    2.all drives。

   08-关闭屏幕保护功能

    关闭屏幕保护功能

    电源管理选择绝不关闭监视器。

   09-关闭时间自动同步功能

    关闭时间自动同步功能

   10-安装第三方软件

    在安装PCS7之前,必需安装所有需要的软件,如解压软件,虚拟光驱软件。

   11-PCS7软件安装

    PCS7软件安装大约需要2小时。其中安装过程中要勾选OS SERVER

   12-PCS7软件授权

    安装软件授权-打开软件-文件提取。选择C盘根目录。打开automation license确认授权状态。

   13-站组态文件导入

    在工程师站上打开网络组态。选择需要的客户端,右键属性,点击组态,在组态文件存

    放区域内找到组态文件夹XDBs,进行另存为。打开station configuration editor

-import station导入开始另存为的站组态文件。

   14-根据路径建立文件夹

    根据工程师站OS项目保存的路径,进行设定客户端电脑文件夹,并对该文件夹进行full control。

   15-安装CP1613网卡驱动,修改CP1613网卡MAC地址和设定电脑IP地址

    CP1613网卡作用:主要用于硬件冗余,否则不能自动切换和CPU的通讯。 驱动安装:

    1.安装随卡提供的驱动;

    2.SIMATIC NET驱动安装;

    3.设置MAC和IP地址:打开所有程序---SMATIC-SMATIC NET---Configration Console.---点击address选项,把新的Mac地址输入进去,并进行应用。

   16-项目下载与运行:

    对OS1项目进行编译,下载(一般要清空共享文件夹内的原项目,全部清除后进行下载)一步步往下,直到下载成功!成功运行项目后可以输入不同等级的用户名和密码进行不同操作。


四、通过以上画面系统安装流程学习,实践了动手,分析问题及解决问题的能力,并达到了对技术进行传承的目的。