故事作者:第7代CNC

最近创作

看看TA的故事

1孔1按1越权

已锁定

第7代CNC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    701
  • 精华

    2
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-29

钻石 钻石 如何晋级?

1孔1按1越权

837

3

2021-04-06 15:25:36

一、现状

清明时节雨纷纷,单位放假有两天,节后开机出报警,AL700***来捣乱。 

多次重启仍如故,E/R模块未就绪,ENABLE黄灯灭,绿钮按下又熄灭,日工资即将泡汤。

 

5年前同一故障,送北京已修理过,不告知任何原因,回装后C50正常,外修意识频袭扰,岗位尽责强斗争,一修到位真本色。


二、分析

1、控制过程:机床接通电源并释放EMG→控制使能生效T48-T9→内部主接触器吸合→直流母线DC570V(X171的NS1-NS2已短接)→脉冲使能接通(T63-T9已短接)→DC600V→驱动器控制使能接通(T64-T9已短接)→611D准备好继电器动作,其常开触点由断开状态变为闭合状态T73.1向T72送DC24V→若无DC24V则AL700229。

2、控制使能T48-T9接通←安全继电器K1的常开触点PIN27-28闭合+中间继电器K5.2的常开触点PIN13-14闭合←S7-300PLC的A4F输出映像A5.2=1←FB244 NW9的M139.2线圈通电←FB130 NW1的M438.0接通使M438.0=1←FB130 NW6的M30.0不得接通使*M30.0=1←M4.0=0不使T31工作←FB130 NW8的M4.0(R)持续接通。

3、T48-T9接通又跌落←应断开的M4.0(S)接通←各轴停止错误M0.3=1←OB1 NW21的M0.3接通←E/R模块未就绪等报警。

三、对策

1、现场6台611D+840DPl的C50铣齿机,找同规格E/R模块对调,故障C50已正常。原正常的C50在安装了问题E/R模块化又出现了相同的故障。故障定格为E/R模块问题。

2、数字万用表检测:越权控制K5.2→T48-T9欧姆档接通,插口X141的T7-T44与T45-T10直流电压均正常,MCP绿钮按下跌落→T213-T111欧姆档接通(E/R正常后断开)→E/R内部主接触器未吸合。

3、找6mm钻头,在E/R模块的直流母线后侧盖板上钻孔,位置贴近E/R内部接触器。找小型长柄的一字旋具插入6mm孔内,越权控制内部主接触器。


4、操作者在按下MCP绿钮(T48-T9接通)2S后,维修者经一字旋具越权控制内部主接触器。随后,E/R enable黄灯亮,C50机床正常动作。

四、总结

 

经验借鉴SV0433 变频器DC LINK电压低→越权控制主接触器MCC吸合→变频器预充电→后重启FCL300车床正常。