【专家大讲堂】20210615 调节型电源模块SINAMICS ALM在岸电系统中的应用-直播答疑
直播时间:2021年6月15日(周二)19:30-20:30
主讲专家 : 马天祥
本次课程的主要内容如下:
· 岸电系统应用需求与特点
· 调节型电源模块ALM简介
· 岸电应用系统介绍与西门子解决方案
· 岸电系统调试与加载测试
· 岸电系统并网(上船)
视频回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/3162.html
直播答疑精选:
Q1:预充电不是通过CU320来控制的吗?
A1:预充电是通过CU320来控制的,CU320给完启动命令之后控制输出,预充电接触器闭合,母线电压达到一定阀值的时候,旁路断路器闭合,预充电回路断开,完成预充电。预充电是通过CU320来控制的,控制的逻辑是在CU320内部来完成的,我们只需要给它一个启动命令就可以了。
Q2:应用场景小众,除了岸电还能用在哪些方面?
A2:除了岸电的话,还可以应用在光伏上,电池充放电,还可以组成微网系统。
Q3:CU320普通固件就支持吗?
A3:这个固件本身就是普通的固件,只是说用在岸电上需要专门购买一个S02的授权,激活电网稳态控制;S01用在低电压穿越方面,对需要电网动态支持功能的话,需要S01;其他应用不需要了。固件都是一样的,只是说用相关功能的话,需要购买相关的选件。对于岸电系统,选S02就可以了。
Q4:怎样防止雷击进入系统?
A4:在岸电系统中,是可以做到防雷击的,可以买一个第三方的防雷装置,如果检测到电源有高电压,可以把能量泄放到大地上,市场上是有这种产品,不过今天讲的主要是变频电源系统,防雷不是重点,需要防雷的设备可以咨询相关厂家。
Q5:岸电系统和直接工频电网送到船上相比,有什么好处,谢谢!
A5:岸电系统的好处是可以实现调频/调压。例如北美地区,它们的船大多是60HZ,工频上船的话是实现不了,工频只能设置50HZ;通过变压器或其他方式可以调压,但是频率是调不了的。所以最主要的区别还是调压/调频。
Q6:买S02后会多一部分参数是吗?
A6:对,购买S02后会有相关功能,激活功能块之后,这些参数就可以看到了。
Q7:化工行业需要增强抗晃电功能是不是也可以直接选加S01?
A7:对于化工行业需要的抗晃电功能在实际上解决方案是比较多的,因为ALM本身的抗晃电能力是比较强的,直流母线电压可调,直流电压相对比较稳定,一般情况下是不需要选S01的。其实它有很多解决方案,可以是ALM配合超级电容或者电池来补交流,稳定交流进线电压;或者补直流,稳定直流母线电压(DCP可以实现);这两种解决方案西门子是都可以提供的。
Q8:购买S02会提供这部分功能的功能图吗?或者现在我们从哪里能找到功能图?谢谢!
A8:无论是否购买S01,S02,该部分的功能图都是在西门子官网手册上面,功能图都在里面,这些都是免费下载,免费开放的。
SINAMICS S120/S150参数手册:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109781807/zh
SINAMICS S120 系统手册 发电应用:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109782591
Q9:岸基AC380V,逆变调压直流电压范围多少?
A9:调压的话需要根据你的直流电压来决定,因为ALM的直流电压是可调的,可以把调压系数调到最高,直流母线电压可以调到700多;一般像岸电应用,电压等级一般是400V或450V,所以达到450V是没问题的。
Q10:有官方资料吗?
A10:请参考下方资料:
SINAMICS S120/S150参数手册:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109781807/zh
SINAMICS S120 系统手册 发电应用:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109782591
Q11:有并入中国国家电网的认证或者资质吗?
每个国家对于接入电网都有相关的标准,标准也各不相同,具体请参考S120发电手册里的“标准和指令”章节。SINAMICS S120 系统手册 发电应用:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109782591