故事作者:第7代CNC

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】气吹除尘应干燥

已锁定

第7代CNC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    688
  • 精华

    2
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-29

钻石 钻石 如何晋级?

【故障诊断】气吹除尘应干燥

429

2

2021-10-18 22:32:03

一、导入

        眼睛里有沙子啥感觉,光栅尺相当于机床的眼睛,同仁们是否赞同这一点?


二、处理方案

1)气源是否含水:DA-300干燥器

        每个光栅尺读数头处,均带有吹气管路。气源务必得干燥洁净,措施有添加干燥器、过滤器。


2)光栅尺密封罩:维修习惯很重要

        圆形光栅尺存放在凹槽内,关盖前务必清理干净积灰,否则气吹工作时,将残留积灰吹起落在钢带上,引发25000。


3)电缆插头进水:注重日常点检

        采用切削液的数控机床,务必验看光栅尺反馈电缆插头有无进水、进油,造成短路而引发25000。


三、固化总结

目的: 通过技巧运用,帮助维修者快速处理机床报警,恢复西门子机床运转

 背景:  叮铃铃,刘工,现场292845机床发生报警,关机重启后还发此报警,已无法切活。请给瞧一下!

练习要求: 能够确定光栅尺电缆,独立完成故障处理。

评价标准:   换前机床正常,对调后还得保证机床开机正常。

总结:理论与实践相结合,注重实操效果。