第六次cu320升级

已锁定

zhangxianqi

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-02

普通 普通 如何晋级?

第六次cu320升级

286

0

2021-10-22 13:32:33

我厂属于退火酸洗工厂,从入口段,脱脂段,炉子段,酸洗段,SPM,矫直段和出口段全线挤干辊和张力辊共300多个电机驱动,全是西门子S120驱动系统。因为10年建厂到现在,这些设备已经运行了10年,不同区域控制器陆续有不同等级程度的报警,有些处理生产线不受影响,有些就必须停线处理,影响公司的产量和指标。

做为现场整备,我们现在的做法就是不断的进行cu320的升级。旧的控制器可以做为临时备用。我们已经进行了前五次的升级活动,虽然不容易但是也进展一切顺利。这次设备修理时,又进行了一次,准备更换69号控制器。但是这一次的方法稍微有点区别:没有采取单独下载硬件的方法,而是直接把整个项目下载了(包括DB块一起下载,为异常埋下隐患)。下载很顺利,未见异常报警,单独测试辊子也转动正常。但是这个时候我们就非常纳闷了。照以往的经验,会有很多报警,因为我们这里有6个PLC相互的关联。多多少少有报警,且不是一次能搞定的,通常这个时候的报警我们消除方式是不断的下载相互关联的网络系统,直到报警消除为止。

还有一个问题就是在启动STARTER时,会出现死机现象,退出也很困难,启动两次后还是没有解决。心里想就这么着吧,这是工程师站,不影响系统工作。

后来,硬件在线时发现排列好的驱动图标少了一个66地址的驱动,在线没有,进行离线时,又会出现。很是奇怪!打开驱动软件进行在线,并测试辊子可以正常转动。没有办法,再次重启工程师站电脑吧,一番操作后再次硬件在线,66号终于出现了!通过这个方法,而没有盲目的进行别的方法,避免问题扩大化。

再后来,操作打电话说出口段剪刀动作很慢,我确认程序时发现程序无法在线,一直提示通讯异常,画面拉绳编码器也通讯数据异常。各个PLC以太网通讯(FB170/FB2000)和CPU硬件逐个确认也是提示这个问题。看PLC硬件指示灯发现入口段CPU/458的外部故障灯和一号母线灯都在闪烁。且CPU的两个指示灯一会又熄灭,不在报警,保持正常的样子。458的外部故障灯和一号母线灯推测跟二号张力辊在调芯断电有关。先不去管他。

在机柜中发现控制两台画面的惠普服务器有一台的冗余硬盘有报警,心里想就把他们也重新启动一次吧。等两台服务器重启后,硬盘报警指示灯由黄灯闪烁变为绿灯闪烁,正常了。但是程序服务器还是不行,就再次把服务器重新启动,相关信息确认后,终于正常了。

再后来,操作又打电话说纠偏系统的有许多的报警。根据曲线系统显示异常时间,确认是程序服务器下载的时间,看画面的参数发现都为0,下载2次保存的DB,不管用,画面还是报警,没有办法,通过对比把参数输入进去,正常。

再后来,发现生产线的辊径存在异常,就把辊径一个个输入进去,但是有一部分输入不进去(EP04 下辊和IR01下辊),辊径异常(画面信息通过工艺段PLC再通过接口传到458中,458 CFC程序无法下载),计算异常,导致负载异常,电机温度升高(140°),停电只能当惰辊使用,惰辊用了一段时间发现,脱胶,报废!