故事作者:星冰乐

最近创作

看看TA的故事

【专家大讲堂直播答疑】20211116 工程师带您玩转工业以太网诊断-网络维护全知道

已锁定

星冰乐

总坛主

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-02

黄金 黄金 如何晋级?

【专家大讲堂直播答疑】20211116 工程师带您玩转工业以太网诊断-网络维护全知道

2287

1

2021-11-15 09:17:06

【专家大讲堂】20211116 工程师带您玩转工业以太网诊断-网络维护全知道


直播时间:2021年11月16日 19:30-20:30

 

主讲专家:孙雨丰

 

课程主要内容如下:


随着以太网在工业的普及,传统的自动化工程师都会有着工业网络知识的需求,而且随着ITOT融合的不断加速,越来越多的设备加入工业以太网中,导致维护和使用多种网络工具以及网络分析能力的需求不断增加。为了能够指引和帮助工程师快速提升工业以太网诊断能力,做到从原理到应用,从物理层到应用层的各级网络技术的掌握,我们推出了这一系列视频,助力您快速掌握工业以太网自下而上的诊断知识,面对工业以太网的问题可以学而致用,准确定位故障节点,提升网络能力和水平。

  

直播课程回看:

http://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=3500


直播答疑精选:


1. 如果计算机上开启了DHCP服务器功能,在接入到工控网络后,会不会影响到正常通讯?

A: 如果在工业以太网中已经有了设备和DHCP的服务器,而且某些设备就是通过DHCP进行IP地址的自动获取,当我们再把另一个DHCP的服务器接入到网络中后,在某些特定条件下,可能会造成个别设备从后接入的服务器获取IP地址,之前正常的通讯就有可能出现通讯故障,例如设备使用从之前DHCP服务器获取的IP地址进行通讯,当它的IP地址变成从后加入的DHCP服务器获取之后,此时IP地址改变后,通讯可能发生中断。

 

2. FB126是否有详细的设置步骤,如何使用?

A: FB126是用于Profibus DP或者Profinet IO的总线的诊断的功能块,在西门子全球技术支持网站上有FB126的使用说明和安装包,可以在以下链接中下载安装包以及获取诊断说明资料:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73259151

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/78943021

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/98278878/en

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=1871

 

3. 博途V 17和PCS 7在网络诊断方面有哪些异同?

A: 首先,它们主要面对的PLC类型不一样,比如博途V17主要是用于S7-1500/1200/300/400这些系列的PLC,当然它也可以组网络设备,比如交换机等。在之前的视频过程中也有介绍,通过博途编程软件,可以对设备的基本状态进行诊断,查看设备诊断缓冲区或者是模块的状态,包括拓扑连接的状态,通讯的状态等等。同时博途中针对相应的PLC会有特定的诊断功能块, 通过编程方式也是可以进行设备或网络诊断的。PCS 7也基本类似,但是它主要针对的是 S7-300/400/400 H等系列PLC系统,特别是冗余系统的设备,它能够诊断的信息和博途类似。

 

4. 关于PROFINET、OPC UA、以及开放式通讯的网络诊断方法是否一样?

A: PROFINET的通讯的诊断方法和OPC UA或者是开放式通讯的诊断方法还是有所区别的, PROFINET IO通讯一般是现场总线层面的,最终的通讯数据是基于二层的,也就是说不能跨网段,是在一个广播域里进行通讯的,比较常见的问题一般集中在PROFINET通讯参数设置问题、IO设备名称分配问题、二层交换机设备故障等,对于OPC UA和开放式通讯来说,它们属于非实时的通讯,OPC UA是基于TCP的通讯,开放式通讯一般是TCP/UDP等,常见的问题一般集中在组态设置、通讯程序块问题、网络组件故障等等,诊断的方法在视频中也有提到,可以进行基于网络层面的诊断,比如说通过PING的测试,或者通过TELNET的一些测试,来确认网络层面的连通是否正常,接下来再采取进一步的诊断措施。

 

5. 是否可以通过NMS的OPC UA接口,是否可以把相应的数据传给MES系统?

 A: 可以,我们可以通过SINEC NMS网管软件进行网络设备的管理,通过SNMP协议读取到网络设备的信息后,再通过软件集成的OPC UA通讯功能接口,将数据传递给MES系统。SINEC NMS网管软件支持作为OPC UA的标准服务器,我们只需连接具有OPC UA客户端功能的上位机,就可以传输相应的数据。

具体说明可以在西门子工业技术支持网站上查询,参考链接如下:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109766869

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109762749

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109762792

 

6. 1200PLC的OPC UA Server现场运行是否需要购买授权?

A: 是的,S7-1200使用OPC UA server功能时,需要购买相应的授权,这个授权是一个纸质授权,在组态里需要选择已有的授权。虽然不购买也能使用,但是从法律法规层面上来说是需要进行授权的。


关于授权的订货信息以及组态配置可以参考以下链接: https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109771672

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109775168

 

7. SCALANCE交换机是否只有配置成PROFINET IO从站才能进行诊断?配置成PROFINET IO从站的优点是什么?

SCALANCE交换机的诊断功能与是否配置成PROFINET IO从站无关,SCALANCE管理型交换机可以在TIA Portal或STEP7中被配置成PROFINET IO 设备,此时我们可以通过TIA Portal或者STEP7进行部分参数的配置。与PPROFINET相关的一些参数,比如交换机的环网组态,此时如果在TIA Portal/STEP7里进行配置,那么最终交换机运行时以TIA Portal/STEP7中的配置为准。此时在WEB界面中来看,该配置无法修改。将交换机组态在TIA Portal/STEP7中的优点在于设备集成在了TIA Portal/STEP7中,可以和其它的S7 CPU、从站等一起在网络中进行组态,比如拓扑连接的组态,设备和交换机间的连接关系等。当我们诊断拓扑连接关系是否存在连接错误时,就会更加便利。其便捷性主要在于交换机的诊断,如果交换机组态在一个S7 PLC的控制器下,当交换机出现故障的时候,交换机会报警,同时报警会通过PROFINET传递给控制器,就相当于控制器也会报警。

 

8.  讲座中提到的一些以太网诊断工具能否分享一下?

A: 相应诊断的工具既有西门子的诊断工具,也有第三方的诊断手段。西门子的诊断工具有很多,有的基于设备层,是设备独有的一些工具,我们可以在设备的配置界面中找到并使用;有的是诊断软件,例如网络扫描软件、拓扑扫描或网管软件等,这些软件在官网上都是可以进行下载试用的,比如PRONETA  、SINEC PNI这些软件等,几款常用软件下载链接如下:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109804190

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/67460624

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109797645

 