欢迎来到西门子工业支持中心网站!

  1. 移动端入口
    • 工业服务小程序
    • 支持中心移动端首页
    • 智能小西-智能问答与在线预约
    • SIEMENS工业找答案小程序
    • SIEMENS工业专家大讲堂小程序
    • 西门子工业1847俱乐部
    • 自动化So酷
  2. 签到有奖
  3. 登录后可享:

    学技术视频
    查海量资料
    论话题经验
    问常见问题
    立即登录

    还没有账号?

    立即注册
  4. 会员
  5. 消息

    登录后可查看消息记录

    立即登录
  6. 收藏

    登录后可查看收藏记录

    立即登录
  7. 历史

    登录后可查看历史记录

  8. 公告
搜索

热搜词:1847工业学习平台与电脑连接产品信息

  • 技术支持
    • 首页
    • 智能小西-自动预约
    • 风驰卡
    • 产品入门
  • 下载中心
    • 首页
    • 售前文档(样本、宣传册等)
    • 售后文档(FAQ、手册等)
  • 工业学习平台
    • 首页
    • 了解会员权益
    • 立即开通1847会员
  • 培训与认证
    • 首页
    • 教室及直播课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 精华帖
    • 发新帖
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 精华常见问题
    • 发布新问题
  • 售后服务
    • 首页
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程

西门子官方商城

西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心
  • 全球技术资源
  • 1847工业学习平台
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
特别专题 / 西门子工业1847俱乐部
畅学技术|一文读懂S7-1500手册—关于常用资源的介绍
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500(T) 
    SIMATIC S7-1200 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    SIMATIC Net
    Profinet技术开发专区
    工业边缘计算
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    SIMATIC PCS 7
    IPC/PG
    LOGO!
    SIMATIC IOT2000
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
网友专栏
    网友专栏 
1847大咖专栏
    电气传动系统漫谈
    崔工谈博途与PLC
    漫谈SCADA进阶之路
    运动控制产品天地
    聊聊收放卷
    运动控制应用天地
    驱动诊断
    西家讲师教学精要
    漫谈过程自动化
    PROFINET工业通信详解
    冯工聊工业网络
    EMC问题及处理
特别专题
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    专家诊断专栏
    西家传动
    自动化so酷
    西门子工业1847俱乐部
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
  • 畅学技术|一文读懂S7-1500手册—关于常用资源的介绍
  • 作者: 1847会员 羲发布时间:2022-01-06 09:58:01浏览次数:1452次 官方 回复本帖 发帖得加倍西币奖励!Ⓧ
  • 西门子工业官方学习订阅号

    汇聚工业领域的学习型人才

    传递工业自动化和数字化方面的专业知识

    分享全面的行业经验

    让我们一起学习、持续创新、共塑未来

    中央处理单元 (CPU) 是 SIMATIC S7-1500 系列产品的核心。由于 S7-1500 系列产品范围非常广泛,因此在日常工作中,特别在 S7-1500 CPU 选型和使用阶段,工程师经常遇到 CPU 的程序能够写多少,可以组态多少个分布式 IO 站点,可以和多少设备进行通信等资源数据问题。

     Picture1.png


    这些技术参数可以从 CPU 手册中找到,为了更进一步帮助理解,下面就对 CPU 手册中相关资源参数(以 S7-1511为例)进行解读,以帮助大家理解相关资源的不同和限制。


    1.可以写入CPU的程序有多少

    不同型号 S7-1500 CPU 存储器的大小不同,这部分数据信息可以在手册中技术数据“存储器”这个部分中查询到:

    工作存储器分为两个部分,一部分用于程序存储,另一部分用于数据(DB块)的存储。S7-1500 CPU 工作存储器是不可以扩展的,如果程序大小或者数据超过技术规范,只能更换更高型号的 CPU。

    装载存取器指的就是 SMC 存储卡。存储卡和 CPU 分离设计,因此装载存储器是可以通过更换 SMC 卡来改变大小的。由于 SMC 最大的规格为 32Gbyte,因此手册中描述为支持最大值 32Gbyte。

    Picture2.png

    图1 存储器数据

     

    2.可以带多少IO点

    对于 CPU 可以带的 IO 点的数量资源,可以在手册中技术数据“地址范围”这个部分查询到。

    当前 CPU 最多支持 1024 个模块进行组态,同时最多可以组态 32Kbyte 的输入或者输出地址,对于数字量信号来说 1个byte 为 8 个 IO 点,对于模拟量信号来说 2 个 byte 为 1 个模拟量信号通道,这样就可以计算出带 IO 点的数量,但是最多模块的总数不能超过 1024 个模块。

     Picture3.png

    图2 IO地址范围

     

    3.可以带多少PROFINET分布式IO站点

    对于 PROFINET 接口可以带分布式 IO 站点的数量限制,可以在技术数据“ PROFIENT IO 控制器”这个项目中查询到。

    以 CPU 的 X1 口为例,可以看到 “可连接 IO 设备的数量,最大值”为 128,意味着当前 CPU 使用这个 PN 端口最多可以组态 128 个分布式 IO 站点。

    但是可以通过 AS-i,CP 或者 CM 最多扩展到 256 个站点。同时对于PROFINET IRT 功能,最多支持 64 个站点。

    Picture4.png

    图3 PROFINET 通信资源

     

    4.可以支持多少个通信连接

    对于 S7-1500 CPU 的通信连接数量,可以在“协议”这个部分中进行查询,见图4。其中连接数量包含了 PG 通信,HMI 通信,S7 通信,OUC 通信(TCP,UDP,ISO-On-TCP),Web 通信,OPC UA 通信等,PROFINET 分布式站点的通信不包含在内。

     Picture5.png

    图4 通信资源

     

    通过手册参数可以看到这款 CPU 最多有 96 个协议通信资源,但是对于 CPU 集成的 PN 接口最多只有 64 个通信资源,同时有 10 个协议通信资源已经作为预留(编程软件/HMI/WEB)无法再给其它的协议使用。

    HMI 通信时可能会占用多个协议通信资源,见图5。

     Picture6.png

    图5 连接资源

     

    要搞明白如何计算 S7-1500 连接资源,需要清楚站资源、模块资源、预留资源和动态资源。

    下图可以帮助我们理解这些概念,并弄清楚当前站点连接资源的计算方法。

     Picture7.png

    图6 连接资源计算

     

    A、B、C、D分别是 S7-1500 CPU、CM、CP 支持的通信连接数。

    ①当前站可用资源

    A:预留连接资源,CPU 为保证常用通信方式而预留的固定数量的通信资源。预留资源是专用资源。

    A+B:模块资源,由 CPU 模块提供的连接资源。

    C/D:模块资源,由扩展的 CM/CP 模块提供的连接资源。

    B+C+D:动态连接资源,也称共享连接资源,可以用于任何其它连接。

    A+B+C+D:当前站可用资源,简称站资源。

    ②当前站最大可用资源

    添加 CM/CP 模块可以扩展当前站的连接资源数,但是,当前站最大可用连接数取决于选用的 CPU 类型,通常要小于或等于 A+B+C+D 。

    下图是 S7-1515-2PN 在 STEP7 V17 的一个组态示例。

     Picture8.png

    图7 连接资源的举例

     

    ①站资源:

    预留 10 个,动态 182 个,当前站最大可用资源共 192 个。

    ②模块资源:

    CPU1515-2PN 最大可以使用 108 个连接资源,CM1542-1最多 64 个,CM1542-5 最多 48 个。

    因此根据上述表格,CPU/CM/CP 的总通信连接数为 192 个,小于各个模块的总和(108+64+48 ),因此在站资源的“动态”旁边出现了黄色叹号。

     

    5.可以带多少个轴进行运动控制

    S7-1500 支持多种运动控制功能,可灵活连接多种驱动器,通过 PLCopen 标准程序块进行控制,并且提供便捷配置和诊断的功能。

     

    对于 CPU 可以带运动控制轴的数量,分为两种情况:

    1. 为避免占用 CPU 资源,可以使用基于驱动器运算的基本定位 EPOS 功能进行运动控制的组态,由于不占用 CPU 的运动控制资源,那么这个轴的数量占用的是分布式 IO 站点的数量。

    2. 使用 CPU 集成运动控制功能,意味着占用 CPU 的运动控制资源,需要查看手册中“支持的工艺对象”栏目,见图 8。从手册中可以看到 CPU 的运动控制的总资源数为 800。对于使用一个速度轴需要占用 40 个资源,对于使用一个定位轴需要占用 80 个资源,对于使用一个同步轴需要占用 160 个资源,按照这些参数,同时根据项目的实际情况就可以计算出这块 CPU 是否可以满足要求了。

    例如,某个项目需要2个速度轴,1个定位轴以及2个同步轴,就算所占用的资源40*2+80+160*2=480,没有超过 800 的运动控制资源,那么这个 CPU 的运动控制资源满足要求。

    但是需要注意,CPU 的运动控制资源并不是唯一需要考虑的因素,另一个影响最大轴数的因素是 CPU 的运算能力,即运动控制相关的计算周期间隔和 CPU 的计算能力会影响能够支持的轴数。可以根据各 CPU 支持的典型轴数以及使用 TIA Selection Tool/SIZER 等工具进行辅助检查。


    Picture9.png

    图8 运动控制资源

     

    相关的手册下载可扫描二维码:

     Picture10.png


    本文版权归西门子工业1847俱乐部所有,转载或者引用本文内容需注明来源及作者。


    推荐帖推荐理由:(推荐人:)  修改
    有帮助(0)


  • 收起
    畅学技术|一文读懂S7-1500手册—关于常用资源的介绍
    • 收藏

    • 有帮助

    • 回复
    回复
     *帖子内容
    上传附件要求

    1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

    2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

    发布帖子
    • 分享帖
    • 故事帖
    • 技术探讨帖
    • 求助帖
    • 西家杂谈
    • 投票帖
    邮件
    只看
    楼主
    只看
    精华
    只看
    精编
    发帖
    回复
    二维
    码
    ×
    ◆
    扫描打开手机版

    全球技术资源

    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • mySupport
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • 订阅文档 

    培训与认证

    • 首页
    • 教室及直播课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证

    技术论坛

    • 首页
    • 发帖
    • 精华贴
    • 高赞帖
    • 分享帖
    • 当前热门
    • 为您推荐
    • 最新发帖
    • 季度标兵
    • 精华之星
    • 用户荣誉榜
    • 我的关注

    找答案

    • 首页
    • 精华问答
    • 高赞问答
    • 有奖问答
    • 全部已解决问题
    • 待解决问题
    • 待推荐问题
    • 快侠榜
    • 上周排行
    • 总分排行
    • 历届夺魁答侠

    产品入门新手必读

    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 国产V系列变频器和数控产品入门
    • 网站新手必读

    售后服务

    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
    西门子中国  © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021  企业信息   隐私政策  使用条款  京ICP备06054295号  京公网安备 11010502040638号

    系统提示

    新密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    确认密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    取消 确定

    系统提示

    手机号
    验证码
    获取验证码
    暂不验证
    绑 定

    系统提示

    新密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    确认密码:

    密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。

    取消 确定

    验证码登录

    密码登录

    获取验证码

    未注册手机验证后自动登录,登录即代表同意
    《支持中心网站注册协议和隐私政策》

    微信登录
    获取验证码
    忘记密码 没有账号?立即注册
    微信登录
     

     短信登录

     

    获取动态密码

     

    登录

     

    ×
    立即
    签到
    已签到
    已签到0天
    累计可抽西币次数:0次抽奖机会
    累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
    信息提示
    很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
    编辑推荐: 关闭

    请填写推广理由:

    正在加载...
     
    发分享帖
    爱工控,乐分享,
    分享您的经验与案例
    发故事
    发表您的精彩故事,
    参与征文活动
    技术探讨帖
    阐述您的观点,
    表达我的看法
    西家杂谈
    海侃天南地北,
    闲聊工控世界
    发求助帖
    求道解惑,“刨根问底”
    解决问题
    发投票帖
    邀投票,做调查,
    网友帮您来作主