【内行说】关于故障处理二三事

898

14

2022-07-01 17:02:10

        上个月,出差在外大概半个月吧,去完成一个项目的隧道调试。作为第一个独立接手的项目,自然是想把项目做好的,于是也是摩拳擦掌的去了。到那之后才发现,这个项目其实是两年前的一个项目,中间因为某些原因停工了,直到最近才重新启动。一开始也没有太在意,后来在我处理一些问题的时候,才发现这个项目是真的难——一没有接线没有图纸,二接线的线序标号也模糊不清,甚至存在有对不上的情况,这让我在处理故障的时候吃尽了苦头。

        首先第一个遇到的故障,是关于PLC输出到继电器的问题,PLC输出通道指示灯,都能正常使用,控制改变数值也能发生相应变化,但是就是无法作用到继电器上,也就是没有信号给到继电器处,排查的时候由于没有线路图,对于电工我本人其实也是一知半解,所以为此苦恼了很久,也没有发现是哪里出现了什么问题。直到后来,有一位施工队的老板(接触过很多这种的设备,经验十足)被请来帮忙,让他来看一下是什么故障。他一来,一看接线,立马就发现了问题在哪里,在公共端上。PLC的输出端子公共端是24V+,而通道送到继电器上的则对应是24V-,但是继电器的另外一个端子接的却也是24V-,这导致根本没法构成回路,自然也就没有办法给继电器信号,于是乎就把继电器的线给改接到24V+公共端,立马就正常了。这个问题提醒我自己,还是要多了解整个回路,对于电工这方面也要多加了解,不过也侧面说明了,如果不懂电工的人来查,而且没有接线图纸,该是多么痛苦的一件事。

        然后遇到的第二个故障,是关于PLC反馈的问题,PLC的反馈存在某一个点没有反馈,现在需要排查具体是哪里的问题,首先这个我还是略懂一二,将接到PLC柜子反馈的端子排的线摘下来,利用跳线短接公共端和没有反馈的点,如果通道亮了,则说明是柜子外部的问题,没亮则说明是柜子内部的问题。在当时我检测的时候,发现是通道正常点亮的,说明问题出在柜子外面。然后再想查看柜子的反馈线接到了哪里,一看才发现,从设备到柜子中间,有一个专门的小箱子,里面是上下两个端子排,上面端子接PLC过来的线,下面端子接设备过来的线,本意是为了方便查线,避免到设备端去查线,但是现在问题来了,端子上有控制,有反馈,而且没有做标记,线上有线序但是经过两年有部分线上的线序已经看不清了,而且在两年前有没有接错线,有没有线序混乱也不清楚(公共端也不知道是哪一个,所以不好测220V和24V来区分是反馈还是控制)。这一度让我懵逼,不知道从哪里下手,后来还是请教了别人才了解到了一个方法:就是先将有线序且能看清的在PLC柜子端和箱子的上端全部摘下来,然后分别让两个人,一人在箱子处,将两根有线序的线短接,然后一人在PLC柜子处将对应线序的两根线用万用表连通测通断,如果通至少说明这两根线之间一定是对应的(不论这两根线是否线序和实际是否对上),然后再找一根看的清线序的,和之前测的一根线用同样的方法测通断,如果这个也是通的,说明这三根线都是正常线序对应的,能排除接错或者接乱的可能,也就能正常找出是控制还是反馈以及具体控制什么或者反馈什么(毕竟PLC柜子这边能知道正常的控制和反馈),然后就这样逐一排查,剩下少部分模糊不清的线,就两两的试,直到测试出所有的线,使其两端能一一对应。做这个事情说起来很麻烦,但其实做起来也花不了多久,好过于一筹莫展。在确定所有的线后,给予没有反馈的设备对应控制,利用万用表测试24V的公共端和没有反馈的那个端子直接的电压,确定了问题出自于设备端,更换一个设备后即正常了。

        讲真的,没想到过我第一个项目会是这样一个情况,什么也不清楚,接线图纸也没有,标记也没有或者是模糊不清,实在是太难受了,尤其是排查故障,没有经验也没有好的方法真的是难上加难。

【内行说】关于故障处理二三事 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3233条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。