2022-07-08 11:32:09

最近有进行调试项目时出现了一些通讯问题:

西门子1200PLC与KTP700,皮尔兹安全PLC均为Profinet通讯,当他们同时上电时,启动完成后,KTP700经常通讯不上与S7-1200通讯连接不上。

1、使用通讯中断程序,无法恢复KTP700通讯;

2、重启KTP700,无法恢复通讯;

3、拔KTP700触摸屏侧网线,无法恢复通讯;

4、拔掉路由器侧触摸屏网线,也无法恢复通讯;

5、拔掉皮尔兹安全PLC网线,触摸屏通讯恢复。

解决方法:

S7-1200PLC和KTP700启动运行完成后,输出Q点,供电继电器,继电器供电皮尔兹安全PLC上电,通讯均能连接,设备正常使用。