      回忆起接触PLC已经有10多年了,自始至终一直是西门子,基本也都是300系列搭配wincc,偶尔会涉及400,伴随1200和1500的流行,同时自己开始转向上位,慢慢接触PLC开始少了,但S7300伴随自己多年的工作经历是刻苦铭心的,煤矿井下的主泵房,主井提升车房,中控室,水泥矿山,长距离的胶带机输送系统,立磨控制室......,这些回忆感觉就在眼前。

     现在想想印象最深的事情有两件,一件大约在09年,刚开始接触PLC就把我派到了现场,一个s7-300挂了4个s7-200,到了现场通讯异常,一个一个排查,来回测试DP头,由于第一次接触,柜体下开门,趴在地上仰着头查线,没留意DP头上还有两个固定螺丝,来回拔也弄不下来,最后一使劲儿,螺丝还插在PLC上,DP头被我拔下来了,拔的时候累的一身汗,一看把设备弄坏了,又吓了一身汗,好在有备件,没耽误工期。

     第二件是在调试长距离胶带机输送系统,S7300主站,通过OLM连接两个几公里外的ET200,因为要和浙大系统连接,300又加了一个342-5。现场由于接地问题,直接烧毁了两个OLM, 当时所有设备公用了一个公共直流电源,担心会把所有模板都烧了,由于OLM坏了,没法测试342-5了,同时这个模板也第一次用,怎么测试也不会,琢磨用编程电缆连接试试,一插,编程电缆的供电灯都不亮,插到CPU上,编程电缆电源灯就亮,直接傻眼了,模板也烧坏了?正好还是周末,还不能联系西家客服,就这样担惊受怕了2天,经客服指导,万幸342-5没有损坏。

     10多年转眼即逝,想说的记忆实在太多,现在偶尔去现场,任然能看到很多300系列的设备,依然感到很亲切。