因为NX MCD跟OPC通信点数一多就会卡死后来发来PLCADV跟NX MCD通信点数多也不会卡而且刷新时间比OPC还快果断不用OPC直接用PLCADV跟三菱PLC通信
1.三菱QPLC设置IP:192.168.10.11及ASC报文方式
2.设置对应端口6010
3.把IP及PROT对应设置,先把Socket connet管脚设为true再把Start_PBt管脚设为true
4.打开DB块MCD,X区Array跟三菱M12000会自动刷新
西门子的PLC仿真的挺方便的,其他日系都像都仿真不了SOCKET
源码MC_ASC.DOC下载好后档名改为MC_ASC.scl就可以导入到TIA16
MC_ASC.doc