由于本项目没有使用编码器,就写了下V/F模式下遇到的故障代码,和相应设置,以后有机会使用编码器时在和大家分享,有不对的地方请大家指出了,共同学习,仅供参考。祝大家五一快乐,劳动者最光荣。
本项目使用的是G120变频器控制第三方变频电机,VF模式下,现场是控制皮带,不需要精确定位,所以没有使用编码器,调试时设置相应参数如图片,接线图按照截图相应接线
按照下面截图进行需要的相应设置

调试时出现截图中的错误代码,查找手册故障名称:电机过电流。是指电机电流超过了允许的电流限值,
查看设置是没有问题,启动时电机是带负载启动的,而且这个负载比较大,当时现场了解了下现场情况,电机型号也选择小了,后来就又换了个大电机,又换了个对应型号的变频,现场才正常启动了,后续调试和这个设置是相同的,由于没有问题就没有拍照截图。

这里的故障灯亮红色,同时面板显示故障码。

感谢西门子给我们大家这样的机会展示自己,祝西门子越办越好,为全世界做出优越的贡献,加油西友们。