回复:西门子6RA70系列报F030

含意

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-30 09:49:11

1楼

可能的故障原因:
1.在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落
2 .电流环没有优化
故障值:1 对于换向晶闸管对的封锁电压时间区太小
2 电流峰值曲线向上拐
3 最大电流值大于装置额定电流的250%4 并联的SIMOREG DC Master 已检测出换向故障或过电流

适当调整P307到P314的值
如果强行想强行去掉此报警可以修改U582=1 但是不建议这么做
故障值是R047=0 不太可能吧
\(^@^)/