回复:直接存取和地址映像的问题

andersenqiang

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-07 11:07:06

5楼

quote:以下是引用小豆苗在2013-04-07 10:42:36的发言:
补充
如果你仔细看cpu的技术参数的话,你会发现,每个cpu的映像区的大小是有限制的
就拿cpu315-2ag10来说,映像区只有128k

查了下资料,新的cpu315-2ah14映像区增加到2048k,只需要在cpu的属性里面调整就可以!



是的,谢谢我看过的在模块信息里,我是想知道:就像上面的地址200~207是我在硬件组态时,系统自动分配给这个DP子站的,但并没有做OB1 PI的地址image(DP从站属性->过程映像(P)后面是3条横线),这样我可以通过PID200~207来直接访问,但我监视下来,ID200~207的数值和PID200~207是一样的(唯一的区别可能就是你说的scan周期问题),看起来我也可以L ID200 ,因为我这边供应商程序里就这么做的,有点疑惑