发布于 2013-06-08 14:53:29
15楼
YiMoon兄弟,不错,进步很快,离测试成功不远了。我看到你OP35的界面上有115 PLC starting up,如果这个消息一直存在,我理解是: PLC正在启动中······可能PLC内的OP初始化程序一直在循环执行着。
看了OB1 segment2中的一段程序,不知道你OB20中将初始化标志置位后,在OB1的最后有没有把它复位
A F0.3
R F0.3
初始化就是PLC启动的时候,先把OP的驱动程序初始化一下,这个标志只需要一个扫描周期的高电平就够了。
如果你操作OP上的按钮要有相应的反应,你需要用Protool组态软件查看一下OP各个键连接的变量,这样当你操作OP某个键的时候,看PLC里面对应的变量是否有反应。先把OP和PLC的通信弄通了,你没有备份程序,后面还有一些工作量,一步一步来吧。加油哦,已经进入状态了。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”