回复:CU320-2DP怎么接线

Robert 211

  • 帖子

    1012
  • 精华

    41
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-09 21:39:11

3楼

我想通过CU320-2DP的数字量输入端子进行各个电机的正反转给定,请问我能不能把DI0和DI1设成是电机1的正反转给定,把DI2和DI3设成是电机2的正反转给定,把DI4和DI5设成是电机3的正反转给定?

----- 一般来说, 通过CU320-2DP的数字量输入端子来给出固定的的正反转频率给定, 电机的正反转方向也可以通过CU320-2DP的数字量输入端子来控制。
实际应用中, 多数通过PLC或滑动电阻或BOP面板, 来做电机的正反转频率给定。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7815条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。