回复:关于编码器的疑问

小皮

  • 帖子

    1398
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-09 23:43:46

6楼

楼主说的是中压变频sm150吗,?这不用自己考虑码盘问题呀.
码盘电缆做好接地屏蔽传一百来米很正常啊,不过大电机一般距离都没这么长,主电缆损耗和干扰也受不了.
d445更像tdc,你要说plc也大致正确,程序要自己编,应该是在program目录下,速度环电流环还在cu320下的drive里,和普通的传动一样.程序和传动一起在一台d445内,这样完成工艺控制才更快.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7815条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。