终于搞定了,按照n侠的方法,先搞定通信部份,再做整个程序
问题在FB51块。在国外网站下的FB51有3个版本,前2次的FB51块下到PLC 都显示:
115 PLC strating UP
后来下了最后一个FB51块,终于奇迹出现了,OP面板上出现了:
39 starup Completed
一陈逛喜之后,把程序都下进去,OP又出现了:
115 PLC strating UP
而且ZYK灯还狂闪,Q点没有输出。
没办法,只能一个块一个块地排除,最后发现有一个PB块内的JC指令编成了死环。修改后,PLC上的ZYK灯灭,Q点正常输出。
终于舒了口气,再看OP35,逐个地出现了以下信息:
613 DB erorr N0 43(0,7)
613 DB erorr N0 45(0,15)
613 DB error N0 46(0,255)
613 DB error N0 47(0,46)
613 DB error N0 48(0,96)
613 DB error N0 49(0,192)
把相应的DB块下到PLC,OP终于又了现在所希望看到的
39 starup Completed
大功告成,心中的石头终于落了地。
在此要感谢n侠的帮助,才促成了我的成功,谢谢大家的帮助