quote:以下是引用winter938在2013-06-18 13:30:57的发言:
楼上大手笔,呵呵
我在想相序其实就是时间测量看看这样做可否?把电源的A,B相电压经变压器降至18V,然后经二极管单向整流后输入I0.0,I0.1进行上升沿中断处理,读取中断的时刻即可判断出相位差进而识别相序。

要是我,就不使用整流二极管,而是使用稳压管串联限流电阻,直接得到各相(过零)方波。