回复:CPU224xp与工控机通讯时烧PLC串口,哪位兄弟有这方面经验分享一下解决方案!

渭塘小熊

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-09 16:52:01

4楼

485通信的正确接线式A接A,B接B,貌似S7200系统手册中把PORT0的3脚定义成了B,把8脚定义成了A,而我用万用表量测后发现3脚比8脚电压高,所以3脚应该是A,8脚应该是B,对于485通信中的A和B是如何定义的,可以去看看标准。因此头次使用485通信,如果是PLC和PLC,反正大家都反,反而是可以通信的,如果是其它厂家的485接口和S7-200的PORT0对接,就悲剧了