请教DP 通讯问题

已锁定

淡泊名利

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-11-20

普通 普通 如何晋级?

请教DP 通讯问题

2605

8

2013-12-09 21:00:31

大家好!我请教DP 通讯问题!
CPU:3152DP 通过DP 接 6台变频器,一台OP270 波特率都是1.5M。MPI 口 接电脑 用于调试监控程序。
现在的问题是 , 如果变频器运行 , CPU 的 SF BF 经常亮 ,经诊断显示故障站点经常变化,实际上变频器没有故障。还发现 OP270的现实数据 时有时无。请问应该从哪几方面查找故障呢?也怀疑是干扰问题,DP接头也仔细检查了,没发现异常!
大家好! 我今早过来看了一下 ,变频器不运行通讯也不正常。诊断信息如下:模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 2.0.11

机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:19:03.892 2013-12-10


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:19:03.763 2013-12-10


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
09:19:03.732 2013-12-10


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:18:59.651 2013-12-10


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2041
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:18:59.509 2013-12-10


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
09:18:59.440 2013-12-10


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:18:44.529 2013-12-10


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:18:44.421 2013-12-10


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
09:18:44.385 2013-12-10


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
09:18:36.726 2013-12-10
请教DP 通讯问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54589条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。