以下是引用电气小书童在2014-09-19 09:10:17的发言 >楼主:工作中遇到如下问题,请各位大侠来讨论讨论!
35kV/10kV,12500kVA变压器,35kV连接国家电网,上级变压器不清楚。10kV母线上有两台10kV等级1400kW的天然气压缩机,一台10kV等级4500kW冷剂压缩机(变频启动及调节),一台800kVA,10kV/0.4kV变压器供低压负荷用。这些用电设备都是常用设备。
配电室至现场1400kW电动机距离按100米计算。
请问1400kW的天然气压缩机是否可以直接启动??业主和我进行大量争论需要采用固态软启动。
我这个系统算不算无限大容量供电系统??
直接启动时,通过计算发现母线端的电压降大约为94%左右,电动机端子的电压降为40%左右。请教各位,算的结果是否正确??(详细计算过程不上传了,按照《工业与民用配电设计手册》第三版256页表6-16计算)
根据GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》第2.2.2条规定,配电母线上接了照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,母不宜低于额定电压90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压85%。按照以上的计算结果可以直接启动。
但是按照GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.4条规定:正常运行情况下,用电设备端子出电压偏差允许值为±5%额定电压。请问直接起动算不算正常运行?同时这个系统中假设所有用电负荷都运行的情况下,直接启动1400kW压缩机会不会对正常运行的其他符合造成影响,究竟有什么影响?
根据国家电网提供的数据。35kV母线上的短路容量为602MVA,10kV母线上的短路容量为13.5MVA。
10kV母线上的短路容量为13.5MVA。请问是最小短路容量还是最大短路容量?另外,国家电网还需提出10KV母线上预接负荷是多少,电机启动倍数可以Kst按常规6.8取值即可。知道上述几个参数后可以根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P270中相关公式算出母线电压降。然后再按电机不频繁启动时需要的电压,也就是85%比对。如果大于该值,可以直接启动。

精华帖版主置评:很好的提示。有标准,有出处的指导。