回复:求802D SL PLC轴使用高手指点

西范斯

  • 帖子

    4023
  • 精华

    36
  • 被关注

    133

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-09 15:52:01

1楼

PLC轴出现故障时,会通过VB390x3003发出故障编码。
十进制 十六进制 意义
30 1e 在动作结束之前将轴/主轴交给 NC 控制
50 32 固定分配的 PLC 轴进行手动运行或返回参考点
60 3C 固定分配的 PLC 轴,其通道状态不允许此时启动
100 64 对应报警号 16830
105 69 对应报警号 16770
106 6a 对应报警号 22052
107 6b 对应报警号 22051
108 6c 对应报警号 22050
109 6d 对应报警号 22055
110 6e 速度/转速为负
111 6f 额定转速为零
112 70 无效的传动级
115 73 未到达编程的位置
117 75 在 NC 中 G96/G961 无效
118 76 在 NC 中 G96/G961 仍有效
120 78 无分度轴
121 79 分度位置故障
125 7d DC(最短路径)无法实现
126 7e 绝对值不可以为负
127 7f 绝对值不可以为正
130 82 正向软件限位开关
131 83 负向软件限位开关
132 84 工作区极限正
133 85 工作区极限负
135 8/ 对应报警号 17501
136 88 对应报警号 17503
200 c8 对应系统报警号 450007