实际上是可以并联运行的。
我们单位运转的就是两台相同的变压器,中间加了一个隔离开关。
当发生一台有问题的时候,就拉开故障变压器的低压开关,合上联络开关。
(就是安装在两台变压器中间的隔离开关)保证了原来两台变压器的供电区域。
随后由高压那端去处理故障变压器(当然要停止给变压器的高压了)
平时,两台变压器是两条高压线的,无故障的情况下,各供各的供电区域。
几十年来,我一直就这样管理着,没有问题的。
我的变压器是1000KVA的两台。
为了安全,不管动那个隔离开关(实际上是三个隔离开关:变压器为各是各的低压隔离开关,为二个;两个变压器的低压母线靠隔离开关来分开,或者合上,所以是三个隔离开关。)都要听从供电部门的指挥。
我们把两个变压器之间的隔离开关称为联络开关。