发布于 2014-10-10 14:19:52
5楼
1)开关量I点控制异步脉冲,做一个受控I点控制,周期1秒的脉冲发生器;
2)用一个计数器(暂时命名为计数器1)记录脉冲数。记录数值的单位就是秒。计数器1的值等于60时复位计数器1;计数器的设置文本显示时的小数点为数为0;
3)再用一个计数器(暂时命名为计数器2)记录计数器1的复位脉冲个数,记录数值的单位就是分钟。计数器2的值等于60时复位计数器2;计数器的设置文本显示时的小数点为数为0;
4)同理:再用2个计数器记录数据。单位分别为小时、天;单位为天的计数器,计数值达到最大时复位。
5)文本显示上述4个计数器的值。
计数器必须设置为掉电保持!
共需:1个异步脉冲、4个计数器、4个M标志位、1个文本功能块(文本功能块可用一个开路连接器X,结束程序)。
您可以根据需要调整程序。如提高记录显示的精度:异步脉冲的周期调整为0.1秒,计数器1的计数值为600(即:60.0秒)时复位(同时,复位脉冲也是下一个计数器的脉冲输入信号),设置文本显示时的小数点为数为1。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才