0~10V信号允许短距离或机柜内部或之间接线使用,4~20mA可以长距离,当然抗干扰能力更好。
压力波动大可以增加采用次数到255,或采用软件滤波。
干扰是普遍的,需要通过设计、电源、接线、屏蔽、接地等很多方面预防与消除,另外针对不同类型的干扰源,则略也不同。