发布于 2015-02-10 15:17:29
85楼
基础参数:铜排、管子的选型就不要计算啦。每个桥臂工作占总周期的三分之一周期,选型按0.368算,,交直流的关系是0.816。搞变流的基础公式。就算从专业角度核对一遍基础参数,放心吧,这么多年,德国人还没有错的呢。我们自己倒是胡选乱用的居多。
绝缘和爬电距离的处理也很经典,图片上也看不出有震动带来机械破坏绝缘的可能。从产品化制造上看,管它IEC还是GB,都无话可说。
个人看着有用些的,还是梦天空的最后的提示。可以概括为:并联系统,均流是个永恒的话题。
问题不会停留在表面上。整个系统是怎么构成的?12脉变压器输出电压的离散程度?每个并联的装置是否有如独立进线电抗等的均流措施?每个装置额定输出电流和总负荷直流电流?
缺少的信息太多,不会找到问题根本的。