模拟输入维持0

787

6

2015-02-12 13:24:45

系统构成:
CPU315-2DP/PN
IM151-3PN 6ES7 151-3AA23-0AB0
PM-E DC24V 6ES7 138-4CA01-0AA0
2D! HF DC24V 6ES7 131-4BB01-0AB0
2DO HF DC24V/0.5A 6ES7 132-4BB01-0AB0
2AI I 2wire 6ES7 134-4GB01-0AB0

编程软件:TIA 博途 Pro V11

模拟输入开始地址为256
我建立 Tag
"AI1" (Global Input - %IW256 - Int) 和
"AI2" (Global Input - %IW258 - Int)

无论我输入4~20mA 还是把输入线断开
它们都是零
为甚么会这样?