展开查看
以下是引用ruixin2在2015-03-04 11:17:46的发言 >27楼:上面的图片明明是cu320你偏说是simotion(和840dsl的ncu相近有数码管,绝对没有x127),cu320(无数码管,可接小液晶面板)的x127标准地址是169.254.11.22。不明白cu320+S120和840d的700516有什么关联。
朋友,你说的是对的,确实是你说的CU320,不管是840D或者840D sl都无所谓了。看来我是IP地址设错了,将NCU的192.168.215.1与CU320的弄成了一样,我一会就去试试你的那个IP地址,700516这个问题已经解决掉了,当初主要是没找对程序,太感谢你啦!
不过现在有个新的问题要请教你一下,我今天将840D HMI 自带的step7软件程序压缩出来拷贝到了自己的电脑上面,因为在HMI上面看step程序不方便,信号显示不完整。我网线连接840D 操作面板预留的以太网口,IP地址设置自带获取,无法在线监控,提示在当前接口无法连接到CPU317.然后我找来西门子MPI总线,连接预留的232接口,power电源指示灯不亮,MPI灯和USB灯均不亮。然后我又连接840d PCU的232接口,还是同一现象,所有指示灯不亮,无法通信,MPI肯定是OK的,我测试过。朋友,这种利用电脑监控840d 自带PLC程序的想法可以实现吗?我准备直接将网线连接CU320的x127接口,看是否能通信成功。
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。