回复:求助各位,200程序状态监控卡住。

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    16357
  • 精华

    61
  • 被关注

    809

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-04 16:38:59

5楼

你的计数器需要边沿触发才行,所以输入信号必须是变化的才行,比如你用mw0(或者mb0)累加每个扫描周期加1,然后把i1.2换成m0.0,你就会看到每一个周期计数器加1了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!