回复:求助各位高手!!用224xp采集压力变送器信号

LJCLWYF

  • 帖子

    564
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-04 20:33:12

5楼

用224xp采集压力变送器信号,压力变送器4-20ma.224xp本体上的模拟量输入只能接+/-10v的电压信号。如果你用的变送器输出是4-20ma电流的话,还要扩展一个em231模块,或者在变送器两端接一个500欧姆的电阻,再把电阻的两端接到224xp本体的模拟量输入端子上(注意极性)。我的截图上已经说了用aiw,只是具体的是aiw几要根据实际的情况定。如果是224xp本体上的模拟量输入,那么就是aiw0.
另外zhanglio老师,iw好像是数字量的输入吧?200的模拟量输入好像用aiw表示吧?