回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

禾好

  • 帖子

    872
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-25 10:31:52

32楼

 楼主的补偿装置如果只是功率因数补偿,本身不检测谐波,只检测功率因数,因此不应该有上述现象。

如果是动态无功补偿,带有谐波抑制的功能,是会由于整流谐波引起动补工作异常的。问题是由于整流电流谐波。但动补本身就是处理这事的。现在还是二极管整流(或全通的晶闸管),动补是能够应对三相全控整流的。还是要求动补厂家给解决吧。

如果厂家不管,加进线电抗器也未必有效,整流进线电流波形的大体形状是不会因为电抗器等改变周期的。